游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
砼柱和钢梁的连接
chxldz
积分
75
帖子
77
#1
2005-7-28 08:36
我做的一个砼柱和钢梁的连接是在混凝土柱顶部预埋一块钢板,通过四根预埋钢筋固定,有两个地脚螺栓和钢梁下翼缘连接,为了传递剪力,将钢梁下翼缘和预埋钢板焊接。请问这样做可以吗?要注意什么呢?谢谢!
liu5620194
积分
91
帖子
95
#2
2005-11-7 10:37
不应该焊接吧,那样就成了刚接点了.
cg1995
积分
84
帖子
90
#3
2005-11-8 15:59
我想不要焊接了,主要是看螺栓和予埋件的连接合理就可以了
帝国精彩局
积分
387
帖子
322
#4
2005-11-8 16:15
怎么连接和你想怎样设计这个节点有关系,如果你想设计成刚接,那就要考虑节点能传递M,V,N,如果你想设计成铰接,那节点就不要传递M。
你这样设计是半刚接形式,可以传递M,V,N,但是又不能完全传递。
所以,请注意你柱和梁的连接形式来考虑这个节点。
快乐每一天!~
tiantbird
积分
22
帖子
16
#5
2005-11-11 15:27
如果要刚接,你要考虑你传给砼柱的弯距,他本身是不是可以承受。
whz958307984
积分
97
帖子
78
#6
2005-11-11 17:42
我做过一个类似的,也是这样连接的!原先的老式厂房不也是这种连接方式吗?参考屋架标准图屋面桁架与柱顶部的连接节点!不过我疑问的是标准图上桁架节点板和柱顶埋板不是一样大的,我做的是梁的节点板和柱顶埋板是一样大的。这样会否标准图的连接更近铰接,我的这种连接更近半较!当时柱顶也没考虑这部分弯矩!我师傅原先也作过同样的工程没问题!
骨架装配式板房
积分
189
帖子
164
#7
2005-11-11 19:59
我通过大胆的设想,这样刚性连接是不行的,它解决不了收缩问题,应把连接孔开成椭圆孔,本身屋架是简支梁。所以不能刚性连接。
投入才有回报,忠诚才有信任;实实在在做人,踏踏实实做事。13884866151
y_sz20
积分
79
帖子
49
#8
2005-11-12 09:51
主要是看你设计意图,柱与梁是刚接还是铰接。刚接就采用焊缝连接,胶接就采用螺栓。不过钢梁与混凝土柱一般采用铰接。
kswu
积分
1334
帖子
891
#9
2005-11-24 13:06
y_sz20 wrote:
......刚接就采用焊缝连接,胶接就采用螺栓......
焊缝或者螺栓连接与节点是否刚接没有任何直接的关系,印象中论坛里有过讨论。
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#10
2005-11-24 13:48
我来帮kxwu兄链接几个相关的贴子,供大家参考:
1、刚节点和铰节点怎样区分?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=110919&h=1#485078
2、砼柱钢梁结构需要加抗剪键吗
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=65197&h=1#297448
3、钢梁和混凝土柱刚接
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=101600&h=1#444416
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0