中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
国外节点图纸1.0*Fv什么意思?
linadidas






积分 277
帖子 177
2005-7-23 10:18    QQ 顶部


请教各位:手头有一套德国钢结构公司的图纸,其中有几处不明之处,请大
                   家指教;
                   1.如贴图∶绗架弦杆节点处为高强螺栓+结点板连接,
                   并 引出文字注明1.0xFv,请问是什么意思?是节点按等强抗剪计算
                   的螺栓个数的意思吗?如果是,那么是不是可以认为是铰接节点
                   呢?
                   2.在一些平面图中,节点注释“FILLER“,是什么意思?
skipperyhf






积分 146
帖子 128
2005-8-4 09:50    QQ 顶部


个人认为:
1 就是等强的意思,但未必是铰接
2 filler weld 是填角焊缝的意思吧
世界是我的






积分 52
帖子 53
2007-12-14 10:04    顶部
1.0XFv 是指100%的螺栓预紧力,还有0.5Fv,指50%螺栓预紧力。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利