中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于风荷载
zhiyuan






积分 38
帖子 39
2005-4-19 00:30    QQ 顶部


关于风荷载:有风荷载标准值、基本风压;
做网架(钢架)设计,用软件分析时,是输入标准值还是按基本风压值计算?
大师们请指教
wanyeqing2003






积分 6285
帖子 3967
2005-5-4 16:18    顶部


输入什么值需根据所用软件的要求而定。
  
用MST计算时,是按风荷载的标准值输入,然后再在荷载组合设置分项系数。
bigbigbigfrank






积分 9
帖子 12
2005-5-5 08:59    ICQ 状态 顶部


就是,不同的计算软件由不同输入,MST好像可以输基本风压。
losser






积分 42
帖子 29
2005-5-7 14:37    顶部


感觉还是按照规范选用荷载分项系数计算各种情况吧,软件不大可能做到那么智能化。
一般情况下,将风荷载单独做为一个工况计算,然后和别得工况线性组合,应当能够满足要求
shuirenpu






积分 10
帖子 12
2005-5-17 21:16    QQ 顶部


我认为losser的看法是对的!我用sfcad做网架的时候就是根据实际工程情况参照规范选择不同的系数,求出标准值,然后把标准值转化到球点上去!
guangtaohe






积分 121
帖子 98
2005-6-14 16:21    顶部


3d3s中输入的是标准值
zengchenguang






积分 62
帖子 57
2005-6-15 15:18    QQ 顶部


在MST中只要输入基本风压值就可以了吗?不要根据屋面体形系数,高度等计算得出的值再输入吗?好像不是吧?本人有点迷惑,还望各位赐教!



书到用时 方恨少!学习交流QQ:99541306
aoxianglong






积分 65
帖子 72
2005-8-4 12:58    QQ 顶部


用软件计算,全是指基本风压
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0