关于间断焊的问题
hxg916
积分
53
帖子
28
#1
2005-8-19 10:19
请问大家间断焊是怎样规定的啊,焊缝的长度和间距该如何确定
lzws03
积分
272
帖子
205
#2
2005-8-19 16:27
印象中,间断焊的标准与构件的用途有关。比如楼梯与吊车梁上的走道板所采用的焊缝大小和间距都不一样的。具体问题具体分析吧。
dezhoupaji
积分
480
帖子
410
#3
2005-8-19 21:47
间断焊接,一般都是角焊缝,,起灭弧处容易引起应力集中,重要结构应避免采用,只能用于一些次要构件的连接或受力很小的连接中。断续角焊缝焊段的长度不得小于10倍焊脚尺寸和50毫米。
weifang7
积分
47
帖子
34
#4
2005-8-22 09:44
受拉15T 受压30T 长度和角焊缝的一样,
轩辕菜刀
积分
5
帖子
3
#5
2005-8-28 17:59
间断焊缝长度不小于10倍焊脚尺寸或50mm
songxili1980
积分
32
帖子
22
#6
2005-8-30 15:47
间断焊接一般长度在40~60mm,间断长度在500mm左右
LS
积分
73
帖子
56
#7
2006-2-20 16:57
间断焊缝之间的净距离:在受压构件中不大于15t;在受拉构件中不大于30t,t为较薄焊件的厚度,楼上所说间距为500mm,不知道理由何在?
暴风
积分
241
帖子
153
#8
2006-2-21 08:06
此问题在《钢结构焊接技术规程》中有规定。