中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
新手请教:主次梁刚接设计中的困惑
siberia008






积分 1
帖子 1
2005-8-27 10:15    顶部


小弟第一次做钢结构雨棚,其中有个主次梁节点设计,需做成刚接(因为需要外挑2100),主次梁均选H400X150X10X13,M=21KN*m,V=53KN,用STS节点设计计算,其总是不能满足,总会出现“***梁 1 左(下)端节点 (1) : 设计不满足”,想不明白是什么意思啊!不明白问题在哪里啊。可有高手指点小弟一二?说明一下,小弟是第一次做这个钢结构,见笑了!
蓝鸟






积分 182
帖子 153
2005-8-29 17:20    顶部


按简单的固端悬臂梁计算,再在主梁另一侧对应次梁的位置加一钢梁刚接平衡一下就可以了,有可能你计算模型中没有这么一根次梁来平衡弯矩,使计算无法进行.
暴风






积分 241
帖子 153
2005-8-30 17:03    顶部


如果你选择了抗震,可能是节点抗震极限承载力不满足。加大翼缘也许就行了。
 