剪力键的设置
lilizli






积分 20
帖子 11
2005-8-17 18:00    顶部


我正在做的一个工程,为门式刚架两边均毗跨,每跨都有两台吊车,采用STS计算后,节点要求设计剪力键,计算可以通过焊缝抗剪来满足,可规范中没有明确的条文说明设置要求,请各位高手帮帮手指点一下。
cyf10130






积分 183
帖子 83
2005-8-17 18:20    顶部


一般螺栓是不能抗剪的.应考虑由抗剪键抵抗全部剪力.一般抗剪键采用工10长100即可.具体可通过计算确定.
步行者






积分 122
帖子 77
2005-8-27 15:50    顶部


钢结构柱脚抗剪主要是通过柱脚底板与混凝土的摩擦力来承受的,如果柱脚剪力大于0.4倍的轴力,则需要设置抗剪键。抗剪键一般可用H型钢、槽钢、十字花板等,需在基础中预留洞。
暴风






积分 241
帖子 153
2005-8-30 17:13    顶部


对有柱间支撑的柱,还应考虑支撑传来的水平力。抗剪键可采用角钢或工字钢,竖向插入基础中。对于轻型门式刚架,一般抗剪键不是很大。
lf136






积分 663
帖子 252
2005-9-2 17:06    顶部


wanyeqing2003 修改于2012-05-18 21:55
bzc121






积分 605
帖子 273
2005-9-5 14:41    顶部


      基础抗剪键设置是在摩擦力小于剪力前提下的补强,钢柱底板摩擦力=锚栓(N个)预拉力X0、4(摩擦系数)。摩擦力不足用抗剪键剪力补充。
      抗剪键做法有两种。1、与基础上平面等高垂直剪力预埋角或槽钢,预埋件应超出柱底版50mm,钢结构安装完后再焊接。这种做法基础找平层作好用垫铁法调整钢柱。如钢柱采用螺栓调整法,抗剪键位置应避开底板垫板。2、在钢柱底板先焊接抗剪键,基础设预留洞。这种做法钢柱调整最好用螺栓调整法。注意:基础二次浇筑层厚度如果小于75mm,抗剪键预留洞应在一侧通透,以便于二次浇筑。
 