游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
求助箱型柱的柱脚做法
jan5671
积分
96
帖子
51
#1
2005-8-25 09:36
800x800,高9.7米,抗震烈度8,柱脚刚接,刚接形式才用埋入式的还是插入式的?
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#2
2005-8-25 14:13
埋入式?插入式?一个概念吧?
我想你应该是问采用埋入式还是外包式,还是露出式刚性柱脚吧?
我想在你的这个工程,采用以上三种形式都可以(采用哪种形式属于概念设计的范畴了),只要计算能通过,能保证节点的刚性。我个人并没有见过采用哪种柱脚形式的硬性规定(在钢规的8.4.15条及抗规的8.3.8条对柱脚有一些规定),在抗规的8.3.8条只是说”宜“,不过,遵守规范也是件好事。^―^
不过,采用那种形式的柱脚,除了设计,还要结合经济、施工方面的因素综合考虑。对这个工程,我个人倾向于采用埋入式,看起来应该是箱形柱,埋深应该≥2.5~3.0H,H指柱子截面高度。柱内浇灌混凝土和设置水平加劲板。
才9.7米高,800X800的柱子是不是有点大了?
hai
积分
2414
帖子
1655
#3
2005-8-27 15:13
埋入式和插入式不是一个概念,埋入式见《高层钢结构设计规范》的8.6,插入式一般只用于单层钢结构厂房,见《抗震规范》9.2.13
暴风
积分
241
帖子
153
#4
2005-8-30 17:27
插入式柱脚是钢柱插入预制杯口基础中,在工业厂房中应用教多。埋入式基础是先将柱吊装固定好再浇注混凝土的做法,多高层钢结构应用较多。
按《钢结构设计手册(下)》,超过12层的高层钢结构宜采用埋入式柱脚,6、7度时也可用外包式柱脚。对多层钢结构,按《全国民用建筑设计技术措施》可采用外露式(包括平板式和带靴梁的)柱脚,有条件时可以用外包式柱脚。
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#5
2005-8-31 10:21
多谢各位指教。谢谢。^-^
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0