关于孔壁承压的验算?
wuxu19810927
积分
222
帖子
213
#1
2005-9-4 21:15
孔壁承压时候,钢板的抗压设计值去多少,比如Q235,我遇到这个问题是在验算拉索耳板的时候遇到,我看了我们大学的书,只是提到这个破坏问题,没有给出计算方法,还有强度取值的取法,谢谢大家
wuxu19810927
积分
222
帖子
213
#2
2005-9-10 21:27
这么没人回答呀,唉,郁闷呀
muyibin
积分
111
帖子
110
#3
2005-9-12 22:38
用孔壁所受的拉力除以吊钩的直径与吊耳的壁厚的积即为孔壁所受的压应力
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#4
2005-9-19 16:58
验算两部分
1:孔壁受压
2:净截面强度
小马的拳头
积分
25
帖子
18
#5
2005-11-22 14:22
除了验算剪切,局部承压,还要验算孔心到边的距离,如下帖