中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于加劲肋的几点思考
谨慎






积分 537
帖子 380
2005-9-14 13:42    QQ 顶部


刚入行不久,对加劲肋有几点看法,不知对否,请与指正:
1、非传力加劲肋,如梁上为满足腹板的局部稳定性而设置。其截面及和梁的连接焊缝不许验算,只需满足构造要求
2、传力加劲肋,如梁柱相交处的节点处,设置的与梁翼缘平齐的加劲肋。其截面及与构件的连接焊缝均需经受力计算确定。
3、加劲肋可与梁柱翼缘齐平,(边部带坡度的型钢除外)
pingp2000






积分 1084
帖子 655
2005-9-14 17:30    顶部


    对于你的第一、第二点的理解是对的,就是有个字错了。^_^
    第三点,我认为最好将加劲肋内收10~15mm,以避免应力集中。
谨慎






积分 537
帖子 380
2005-9-15 09:23    QQ 顶部


谢谢编辑,给与指正!
我想请教:焊接梁的加劲肋宜按加劲肋的宽度切角,为什么型钢梁不如此呢?是否只要保证加劲肋和型钢梁的内弧不相交就可以?
谢谢!
暴风






积分 241
帖子 153
2005-9-15 09:51    顶部


对于二楼观点:
      第三点,我认为最好将加劲肋内收10~15mm,以避免应力集中。
觉得不必如此麻烦。加劲肋一般将两端磨平与梁柱翼缘顶紧即可,与翼缘不必焊接,也可以用角焊缝焊接。计算时一般不考虑两端角焊缝的作用。

焊接梁由于腹板与翼缘已经有纵向焊缝,为避免焊缝交叉,加劲肋需切角。对于型钢梁,由于其腹板与翼缘连接处有圆角,所以需要切角。他们切角的原因不同。
pingp2000






积分 1084
帖子 655
2005-9-15 17:41    顶部


觉得不必如此麻烦。加劲肋一般将两端磨平与梁柱翼缘顶紧即可,与翼缘不必焊接,也可以用角焊缝焊接。计算时一般不考虑两端角焊缝的作用。

    此话不太正确.试问框架中柱对应梁翼缘设置的加劲肋仅仅是刨平顶紧就够了吗?就我知道的需要刨平顶紧的加劲肋就只有梁端的支承加劲肋.刨平顶紧就要把钢板上刨床刨平,费事.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0