中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
倒三角形空间圆钢管桁架截面变厚度的问题
iamlrs_steel






积分 239
帖子 262
2005-9-25 19:25    顶部


上下弦三根钢管均采用连续的等截面(截面局部变厚度),那麽计算时整根钢管要分段计算,段与段之间是按刚接还是按铰接比较好?(段的长度即为节间长度)
hai






积分 2414
帖子 1655
2005-9-26 09:28    顶部


段与段之间是按刚接还是按铰接对计算结果影响很小
dongwg






积分 51
帖子 39
2005-9-26 12:50    顶部


分析模型有三种:所有杆件铰接;所有杆件刚接;主杆为刚接梁,支管与主管铰接。设计时注意,选取单元与计算模型一致;节点构造与计算相符。
wenjin






积分 595
帖子 363
2005-9-27 19:42    QQ 顶部


看你这个工程得情况,你需要设计得是主桁架,且上下弦杆共有3根钢管,那么根据施工得实际情况,段与段之间应该按刚接计算.无论是壁厚相同得还是不同得都按此处理.壁厚相同得不用说了,一般是一根管,在钢厂买回管不会分成一两米一段,变壁厚得地方因为实际施工的时候必然采取措施,如加套管。完全可以做到刚接的效果。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0