铰接柱脚能否埋与±0.000以下?
jianfeng






积分 604
帖子 400
2005-9-30 15:11    顶部


柱脚按铰接设计的门式刚架,为了室内美观,好多工程都把柱脚底板
埋在-0.300~-0.200之间。请问这样是否影响柱脚的铰接程度?对刚架内力有无改变?
sunsany






积分 117
帖子 103
2005-10-1 21:57    顶部


这样肯定影响柱脚的铰接程度,基本上是刚接了.这样对刚接得里有影响.这时要计算柱脚截面的弯矩,看看柱脚处是否能承受得了.
百八先生






积分 1
帖子 1
2005-10-2 10:56    顶部


我的看法是铰接柱脚底板埋进去一些也改变了不了 它是铰接的性质.
我想这种情况下节点处并没有太大刚性,承受不了多少弯矩,结构受力应该没有什么变化....
铁锈






积分 103
帖子 78
2005-10-2 21:28    顶部


我认为还是有影响的,因为厂房地面一般都是混凝土的,埋入后要受到地面混凝土的约束,肯定是要承受一部分或者更多的弯矩,这对柱脚处的柱截面是不利的
wallman






积分 794
帖子 321
2005-10-3 09:40    顶部


不会有太大影响,仅仅200~300mm的范围,没有多大的锚固力。
假如柱脚有弯矩作用,则弯矩将使钢柱的一侧翼缘受拉、另一侧翼缘处受压,混凝土与钢柱之间的粘结力是不足以约束钢柱翼缘的轴线应变的(如果混凝土收缩的话,混凝土与钢柱接触面处将产生分离,更谈不上有什么约束能力了)。因此钢柱内外翼缘的拉压应力可以只有传递到底板,而底板是铰接的,从而释放掉了这个拉压应力,即释放掉了柱脚弯矩。

当然应该注意,在混凝土顶面处的钢柱上最好设置加劲肋,以避免局部挤压造成柱子翼缘的局部弯曲。
 