网架支座如何假设
w6108
积分
6
帖子
2
#1
2002-6-19 12:43
两根混凝土柱之间用联系梁连接,网架支座放在柱子上和放在联系梁上时,支座分别如何设定,如区(-1,-1,0),那弹簧刚度如何算?
急需!!!
活到老学到老
积分
317
帖子
147
#2
2002-6-28 00:26
可以假定切向固定,法向自由.这样偏于安全. 网架的设计还是偏安全一点为好,因为网架的破坏是以上弦杆受压的脆性为主,按理可靠度指标应该为3.7,但现行规程没有反映这一点,所以荷载及边界条件保守一点好.
cHZH
积分
53
帖子
29
#3
2002-6-29 19:17
建议:无温度效应组合时,按楼上的取法;
有温度效应组合时,须均按固节处理。
TdDesign
积分
278
帖子
226
#4
2002-6-30 14:47
切向法向均设置成弹性
rosehyqh
积分
43
帖子
22
#5
2002-7-9 21:39
法向自由对网架偏安全,但对联系梁及混凝土柱偏于不安全,支座反力没有体现。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#6
2003-1-8 14:21
计算网架可以考虑放松,支座计算反力要结合实际的约束情况。不一定放松就是安全的固定就是不安全的,因为两种情况不同部位杆件受力不同要综合考虑。
businiao
积分
78
帖子
68
#7
2003-2-12 13:22
具体设计值应取多少?
第一位老兄说(-1,-1,0)是什么意思?
用北京的软件应该说是自由的、固定的、弹性三种,弹性又要求输入弹性值。
kfhhwj
积分
143
帖子
67
#8
2003-2-28 23:16
圈梁结构的网架支座可以设定为切向固定,法向自由,方向复杂的地方可以适当释放,水平力太大对圈梁不安全。
springfavor
积分
13
帖子
11
#9
2003-12-14 14:48
如果网架的支座条件为弹性的那么在支座条件中弹性约束的弹性值又该怎么取呢
海陵隐士
积分
29
帖子
26
#10
2006-10-10 21:59
建议:无温度效应组合时,按楼上的取法;
有温度效应组合时,须均按固节处理。
CHZH兄:对与你所说的情况我有几点疑问?
考虑不考虑温度应力是不是应该按照支座构造来确定?
比如无长圆孔平板支座因为位移空间很小所以应该考虑温度应力,
对于橡胶支座可以发生位移 可以释放温度应力 否可以不考虑温度应力?