中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于室外广告牌网架结构的支座约束问题?
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2005-10-15 13:59    QQ 顶部


          最近碰到一独立柱形式的室外广告牌钢结构设计任务,上部采用竖向平板网架,钢柱从网架腹杆处穿过与上下弦球形成支座约束。
          平时在处理一些屋面网架结构工程中支座通常都是X、Y向弹性约束,弹性系数依据下部支撑构件的不同计算弹簧刚度取值,Z向为固定约束。但在这种广告牌工程中支座约束应该如何定义?我本人定义为三向都固定。
         另外在一些大跨度网架工程中为了减少支座处的水平力,有时在实际构造中采用弧形压力支座或球铰形支座,这是实际中的做法,那么我想问在结构设计时支座处的约束是如何正确定义的,如果考虑实际中的构造释放水平力,那么是不是就是定义成X向或Y向无约束来进行结构分析?



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-10-16 17:29    顶部


1,广告牌网架最好能与柱子整体分析,如果所使用软件功能达不到,那就要考虑支座设置的问题.
2,由于是竖向网架,如果分析时网架也是竖向放置,一般支座设置仍然是Z向固定,XY向支座弹性刚度应根据支座与钢柱连接的构造来设置,一般做成固定铰支座比较好,这样,ZXY三个方向都为固定,那么这样网架水平方向的整体位移将和钢柱一致,同时,由于采用了ZXY三个方向都为固定的支座设置,支座反力将完整的传递给钢柱,整个结构的水平抗侧刚度将完全由柱子提供,柱子的水平位移也就是网架的整体位移,这与实际情况是吻合的.
3,由于采用了ZXY三个方向都为固定的支座设置,程序分析的时候,其他节点的水平位移在实际情况中就是相对于整体结构的水平相对位移,这个位移的限值除了要满足网架规程的要求外,还应考虑广告牌面板维护结构以及材料的挠度限值,取最严格者.
4,还要注意网架类型的选择,如果选择为正交正放网架,应在周边添加斜杆来保证网架成为非几何可变体系.
5,还有整体结构在风荷载作用下的扭转问题,这个问题,单一的网架程序往往是没有也没办法考虑的,需要靠构造来处理,也就是取合理的支座数量以及合理有效的支座布置,不同情况不同考虑;另外,适当增加与支座相连的腹杆数量,提高网架的抗扭转能力。



有心就好,身体力行
 