中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架柱单桩支承,柱脚用固接还望是铰接好呢?
leedx






积分 9
帖子 6
2002-4-5 20:12    顶部


网架柱单桩支承,柱脚用固接还望是铰接好呢?如何定,同行指教!四周遍能不设斜拉杆来抵抗水平力吗?
峒峒






积分 1544
帖子 686
2002-4-5 22:17    QQ 顶部


not on your life !!
  
对边支承的绝对不行, 很明显吗?
这是可变机构,横向水平力往哪传?
除非是四边支承且四面均设抗水平力支承,计算满足后方可。
canoeist






积分 82
帖子 47
2002-6-21 18:17    顶部


如果基础的计算变形大,我认为铰接优于刚接,当然,不能成为可变机构
waya






积分 48
帖子 42
2002-6-21 22:44    QQ 顶部


从力学的角度上来看,当然要设置为刚接好,包括柱顶也要设置成刚接,但柱的抗弯抗扭一定要校核.
zhulei






积分 284
帖子 173
2002-6-23 22:26    顶部


应该用固结,但必须考虑柱脚弯矩对基础的影响。不知你的桩是什么桩(大直径还是小直径)?如果是小直径桩,该基础方案恐怕不行。
 