钢结构防水难题
1656041
积分
21
帖子
38
#1
2005-10-19 15:46
大家帮个忙,我新上传了一张图片,如附件.H型钢同收边板之间的连接,以前用的胶防水,请教大家有没有更好的处理方法防水?
cg1995
积分
84
帖子
90
#2
2005-10-20 08:40
用防水胶效果不是很好,不能把结构蒇在包边下吗
鹄鸪
积分
26
帖子
25
#3
2005-10-20 20:56
我认为最好将H型钢做一个大的收边包起来,再弄个泛水!应该就没问题了!打胶不是好办法!
flywalker
积分
2096
帖子
1046
#4
2005-10-26 22:40
如果没有其它更有效的方式避开这种连接方式的话,为了保证一定长时间的防水性能,应该设置两道防水线为好。比如这个节点,可以用包边将H型钢的侧面封闭,与底面包边再用胶封闭,同时胶的好坏也直接关系到防水性能,选择好胶也同样重要。
永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
jimmy75
积分
371
帖子
151
#5
2005-10-27 17:11
这种位置应该在屋顶,如果业主没要求,可以做一张大的包边,象一个盒子,将其包住。
如果一定要塞缝的话,建议采用德泰盖片,有伸缩性,只要开口部位处理好,防水效果很好,最大的优点是美观,很整齐。
racepigeon
积分
9
帖子
11
#6
2005-10-28 22:59
钢结构防水能不能借鉴一下土建防水层的施工方法呢?把防水材料烤化以后,严密的贴合缝隙!估计这样比打胶效果好吧,不过估计太麻烦,科操作性不强!
jym
积分
323
帖子
107
#7
2005-10-29 10:41
像楼主这种连接方式,彩钢板与H型钢直接通过密封胶连接密封,我认为不太合理,很容易开裂,从而导致漏水。楼主不妨采取以下措施进行防水处理:
1、在H型钢上用3~4mm的钢板焊一个水平托盘(保持一定的排水坡度)。
2、然后再托盘外边缘焊接一个向下的高度为50mm的边。
3、托盘与彩板收边之间用L型的包边密封。
附简单的示意图:
活到老,学到老
萨哈
积分
39
帖子
30
#8
2005-10-29 17:41
对于防水问题,我说两句。
说实话,从造价角度考虑,分为两种,第一、采用进口防水胶条或德泰系统,此造价较高,第二,打胶是不能解决问题的,只能徒费人工和材料。
加包件处理呢,就应该考虑美观效果,不知道是不是影响外檐的美观。
我认为堵不是解决问题的关键,疏导最重要,冬季来了,下雪后,够你忙的。
jym老兄的方法不错,做一个滴水檐,问题能解决一部分,但如果基底不平会造成回渗,最好再用双组分做点发泡处理,把空间尽量减少,我想就会有一定的效果了。
tiantbird
积分
22
帖子
16
#9
2005-11-11 15:37
据说有的氟碳涂料可以用在混凝土上。
ok-drawing
积分
52
帖子
41
#10
2005-11-11 19:32
钢结构穿越防水层最有效的办法就是“止水板”。
骨架装配式板房
积分
189
帖子
164
#11
2005-11-11 19:49
只要防止里面(下面)不漏,直接用沥青满灌,就把夏天和冬天的热胀冷缩漏水问题解决。
投入才有回报,忠诚才有信任;实实在在做人,踏踏实实做事。13884866151
1656041
积分
21
帖子
38
#12
2012-9-1 23:45
谢谢合位的讨论,总的来说,钢结构防水还得设计出合理的包边件,钢结构尽量设计的规则些。怀化市恒泰钢结构工程有限公司专业设计、制作、安装各类钢结构工程,欢迎大家指导工作。
wjq87aa
积分
22
帖子
24
#13
2013-5-5 10:51
胶时间长了容易开裂,还是加大包边好