中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
全钢厂房二屋抗风柱连接
xinshijing






积分 200
帖子 170
2005-10-30 17:20    顶部


此抗风柱下段作受力柱,上段将它分离另作一个构件,所以二楼抗风柱与一楼柱用4-M20(10.9s)连接(铰接),上用2-M20(10.9S)与屋面钢梁铰接。
有问题吗?
steelworker






积分 91
帖子 69
2005-11-1 14:11    顶部


二层的抗风柱没多大问题,建议你将下层柱子的顶部加一个侧向水平力(风荷载引起的)和一个轴力,重新验算下柱的强度及稳定性.
xinshijing






积分 200
帖子 170
2005-11-7 20:01    顶部


steelworker wrote:
二层的抗风柱没多大问题,建议你将下层柱子的顶部加一个侧向水平力(风荷载引起的)和一个轴力,重新验算下柱的强度及稳定性.

下层柱已支承二层平台钢梁,三面都有钢梁,所以对水平力(风荷载引起的)问题是无影响,而且下层柱已足够承受轴力和弯矩。
现在问题是在二层抗风柱的连接问题上?
 