网架檩条(次檩)最小间距取多少合适?
YanSu
积分
39
帖子
38
#1
2005-11-1 11:07
网架檩条(次檩)最小间距取多少合适?如果是拱形屋面是不是还要小?请大侠们回答一下。谢谢!
king.zk
积分
503
帖子
333
#2
2005-11-1 13:08
网架檩条最小间距应该根据网架上面所铺设的屋面材料来确定,屋面材料的在主受力方向上的跨度即为檩条的合理间距。当然为了让力传递途径可靠有效,让上部力尽量直接由檩条传给球节点,因此也要考虑网格尺寸的因素。
YanSu
积分
39
帖子
38
#3
2005-11-1 14:48
谢谢,如果屋面为单板玻璃丝棉,间距2米不加次檩可以吗?
qifx
积分
288
帖子
217
#4
2005-11-7 21:51
与压型瓦的瓦形有关,760型跨度2m没问题。
钢结构网架设计13001525330
sunjysteel
积分
17
帖子
19
#5
2005-11-19 15:44
与压型瓦的瓦形有关,760型跨度2m没问题。
楼上朋友这样说有依据吗??这不能靠感觉的,还与板厚有直接关系。
760型暗扣式板,在跨度2m时,板厚度至少达到0.8mm以上。
liuwjc
积分
15
帖子
18
#6
2006-2-6 17:24
采用知管的话一般取1米的间距! 采用[80X20X2.2采用1.3米的间隔。