游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于外包钢柱脚
ghz2008
积分
62
帖子
53
#1
2005-10-9 13:39
强规要求外包钢柱脚,室内会有好多大墩子,影响使用,不知大家是如何处理的?
zzzz_135
积分
667
帖子
229
#2
2005-10-9 21:25
强规啊!有什么犹豫的,坚决执行。:)
ghz2008
积分
62
帖子
53
#3
2005-10-10 17:10
钢结构办公楼,每个办公室冒出一个大疙瘩,弄不好还拌脚,业主能答应吗?
Maker.xu
(Kevin xu)
积分
450
帖子
269
#4
2005-10-11 18:32
可否降低柱脚标高到地坪标高以下?
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#5
2005-10-11 20:12
钢柱外包柱脚是为了防腐,避免地面积水造成烂根现象。
peter song
积分
53
帖子
56
#6
2005-10-31 10:45
钢柱外包柱脚是为了防腐,避免地面积水造成烂根现象。
既然是这样,在地坪标高下的可象地下室的防水做法一样,地坪标高上的可加混凝土封闭.
bbccdd
积分
194
帖子
187
#7
2005-11-2 21:47
柱脚放在地坪以下,用砼包至地坪即可,既满足规范又不影响美观和使用。
hai
积分
2414
帖子
1655
#8
2005-11-3 07:27
"柱脚放在地坪以下,用砼包至地坪即可"是绝对不行的,钢规8.9.3条要求包到高出地面不小于150mm
风中的沙粒
积分
278
帖子
181
#9
2005-11-4 22:21
即使是强规也要知道为什么,就像前面老兄讲的,防锈的,处理好,包包就行了
pwx11
积分
26
帖子
22
#10
2005-11-7 13:23
"柱脚放在地坪以下,用砼包至地坪即可"是绝对不行的,钢规8.9.3条要求包到高出地面不小于150mm
应该是考虑水位变化或毛细水上升吧,一般室内柱角做到室内地面应该没多大问题吧。
yeejianling
积分
36
帖子
25
#11
2005-11-21 11:04
必须按照强规设计,不管钢柱脚的标高在哪!我考虑和理解规范如下:
1、钢结构厂房:防腐、防破坏;
2、钢结构楼房底层:防腐、(底层一般要装修,没什么影响)
投票