中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢梁与钢梁现场对接
生命的亮点






积分 1
帖子 2
2005-11-12 18:47    QQ 顶部


最近做了一个圆弧两根钢梁,是一个学校大门口的装饰件,由于钢梁较长,考虑到运输,故要分段制作,所以对接口节点我是做成这样的,我不知道这样是否可行,各位高手请帮小弟分析一下:
jirrier






积分 164
帖子 100
2005-11-12 19:52    QQ 顶部


个人认为您的节点是符合规范的,翼腹板错开距离>200mm,当然也许有人问两翼板没错开(我在工程中经常遇到甲方或监理拿着规范问我这个问题),规范上只是说翼腹板错开,没说两翼板错开,当然我觉得是不是采用翼腹板错开距离>200mm的"Z“型节点更合理一点。
个人之见,多多指教。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0