关于膨胀螺栓和化学螺栓
chxldz
积分
75
帖子
77
#1
2005-11-16 08:47
施工单位询问能不能用膨胀螺栓代替化学螺栓,哪位能告知膨胀螺栓和化学螺栓的异同点?谢谢!
13983977058lhx
积分
1139
帖子
1267
#2
2005-11-16 10:01
肯定不行
膨胀螺栓和化学螺栓最大的区别就是承载力不同啊
膨胀螺栓是家是装空调用的,清楚了吧
yunfeiyang
积分
51
帖子
41
#3
2005-11-16 18:47
也不时绝对的!
监理的要求并不一定是合理的!从道理上讲,施工是根据设计院的图纸做的。只有设计院发的变更并签字后才是唯一合法的施工依据。所以监理不能随变要求更改设计的化学螺栓!
但是还要看螺栓的具体应用,如果螺栓组成结构的一部分,且承受荷载,哪怕从概念上讲大了,也要以质疑的方式通知设计院,而不能直接要求施工方更改。因为是要重新对受力进行计算的。
jimmy75
积分
371
帖子
151
#4
2005-11-18 10:17
这种问题就好象是普通螺栓能否替代10.9级的高强螺栓,答案肯定是否定的。
只是从降低工程成本的角度出发,如果承载力许可,化学螺栓和膨胀螺栓在同一个连接节点是可以混合使用的。比如四颗螺栓,对角二颗是化学螺栓,另外是膨胀螺栓,这种情况是经常遇到的。