铰接柱脚抗剪疑问
chxldz






积分 75
帖子 77
2005-11-17 13:43    顶部


请问如果靠0.4N的摩擦力抗柱底水平剪力不够时,设置抗剪件,如何施工呢?柱脚底板和抗剪件的焊接什么时候进行?如果预先焊好,则混凝土的浇筑振捣不好进行,该怎么办?
卫道士






积分 121
帖子 101
2005-11-17 18:06    QQ 顶部


关于柱脚抗剪键的设置,一般书上都只说按构造设置型钢……
但要是按照传力途径分析计算,剪力由柱底板通过焊缝传递至型钢、再传递至局部混凝土……
很多情况下根本不够,即便考虑全截面屈服

所以我一般都是比书中的“构造”保守得多,按柱截面匹配用HW

抗剪键预先焊在柱底板上,翼缘坡口对接、腹板等强角焊缝,
留二次浇灌层,高一级微膨胀细石混凝土充填
chxldz






积分 75
帖子 77
2005-11-17 18:52    顶部


抗剪件与钢柱底板及钢柱放置好之后再浇灌混凝土,这种做法不太合适吧
 