游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
43
1/2
1
2
››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
柱脚是架空还是填沙浆?
dingning
积分
178
帖子
169
#1
2005-11-1 11:36
高耸电线杆柱脚有时用Leveling nuts架空,有时填沙浆,
请问:各自在什么条件下使用,计算时是铰接还是钢接?
谢谢解答.
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2005-11-1 12:13
我认为这样的柱脚下面应该用高标号细石混凝土填实。底板下面的螺母是用来调平的,不能作为受力元件考虑。
对于单根立柱,这样的柱脚应该是固接;如果是铰接的话,结构就成为可变体系了。
steelworker
积分
91
帖子
69
#3
2005-11-1 13:48
同意楼上的观点,独立电线杆柱底无论填不添实,都应该是刚性节点,建议将底板抬高点,用细石混凝土填实,否则对底板抗剪不利.
dingning
积分
178
帖子
169
#4
2005-11-2 08:22
这样的高耸电线杆柱脚在北美十分常见,柱脚下面都没有用高标号细石混凝土填实,北美的结构师不懂结构?
jeffmimi
积分
13
帖子
13
#5
2005-11-6 16:51
我想绝对应该灌实!柱脚应该是固接!否则就是机构了!
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#6
2005-11-7 18:00
从感觉上看,这样的柱脚会有一定嵌固作用,螺栓也应该具有一定的抗弯,抗剪能力。不过在理论及计算时,一般不考虑螺栓的抗弯和抗剪承载力。此外有过这样一些工程,柱底部未用混凝土填实,而使得上部结构倒塌的例子。应当引起注意!
114
积分
18
帖子
12
#7
2005-11-11 10:11
我认为填不填都应是刚接吧!它们不填充应该有他们的道理。如果不考虑受力的方面,填充起来还起到一种保护螺栓生锈等的作用;不填充是不是考虑再用或以后要增加什么东西等。
钢柱子
积分
132
帖子
108
#8
2005-11-11 15:28
我认为这个柱脚跟其他多高层柱柱脚不要同等而论.
多高层柱脚轴压力很大混凝土要承受柱脚传来的压力,因为混凝土有较大的受压承载力,所以一定要用细石混凝土添充,让混凝土承受压力,而不是地脚螺栓,地脚螺栓承受弯矩.
作为单独独立柱,轴力很小,在风荷载作用下,弯矩很大,用螺栓来承受弯矩作用下的拉压力,弯拒作用下以中和轴为轴,中和轴两侧拉压力大致相等,所以填充不填充混凝土都无所谓.
ok-drawing
积分
52
帖子
41
#9
2005-11-11 19:41
以上图纸有两个很大的隐患:
1、锚栓成了受压构件(没有见识过,请教有人见过吗?);
2、不利于防腐。
yunfeiyang
积分
51
帖子
41
#10
2005-11-11 22:32
美国人也要讲道理的,对不对呀?
我们从道理上来讲这个问题,无论灌与不灌,这种结构本身是一种悬臂结构,对不对?
好,我们分析悬臂结构,三个方向的约束总是要有的吧?
好,我们看它是如何解决三个方向的约束,垂直不用说了,水平不用说了,弯矩,虽从我们的概念上难以接受螺栓受弯的情况,但是很明显它设置的螺栓很多,且均为双螺母。可能有一定道理?
这样做拆卸方便,显然是有意的!
boy3
积分
237
帖子
140
#11
2005-11-14 15:33
在受弯矩的时候,显然是一侧的锚拴受拉,另外一侧的锚拴受压;受拉的锚拴传力过程应该是这样的,柱地板------(垫板)螺帽--------螺杆,也就是说,就锚拴而言,拉力是通过螺帽与螺杆的螺丝咬合力传递的;大家仔细看图片,其实压力的传递路径也是一样的。又因为柱脚底板的宽厚比很小,可以认为柱脚底板的变形是微小的。这样,把它看作是一个刚接节点应该是对的。
不过有个小小的问题:为什么上面是两个螺帽,而下面是一个螺帽呢?
boy3
积分
237
帖子
140
#12
2005-11-14 15:34
请注意,柱脚底板上下均有垫片
卫道士
积分
121
帖子
101
#13
2005-11-14 15:58
个人反对这样做法!
唯一可能的解释是更换方便
但我更倾向于认为这是省了人工费、没做二次灌浆
我国《工程建设标准强制性条文》引用 旧钢规GBJ17-88:
8.4.14 柱脚锚栓不得用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力应由底板与混凝土基础间的摩擦力或设置抗剪键承受。
新钢规8.4.13也不建议使用锚栓抗剪
此外,个人认为这种形式(管材柱,外侧螺栓紧贴布置)很难做到柱脚刚接(应该做刚接),一般柱脚弯矩最大,管材要是强度合适的话,锚栓恐怕……大家可以试试
当然,认为这些……都是施工或设计错误……
给大家看个警示吧,设计中标高出错了,不过这估计是铰接柱,呵呵
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#14
2005-11-21 08:07
boy3 wrote:
不过有个小小的问题:为什么上面是两个螺帽,而下面是一个螺帽呢?
下面设置一个螺母是安装时调平用的。上面的两个螺母是为了防止螺母松动,这样的做法在直接承受动力荷载的场合经常可以看到。
allan
积分
2171
帖子
1244
#15
2005-11-21 14:26
这个问题在我国主要还是门规提出来的这种安装方法引起;但是由于门规所说并不完整,导致很多施工单位和很多设计人员也是照抄,没有考虑它的适用条件。
我国规范计算锚栓是只考虑其抗拉的,而预留二次浇筑+调节安装螺母主要方便柱校正,这无可非议,但是在2次浇筑还没完成之前就安装上部结构,由于柱脚并没有与基础混凝土顶面接触,这相当于地脚锚栓承受上部全部荷载,锚栓成了压弯构件,安装中稍有不注意,锚栓被压弯被剪断是很正常的。特别是在铰接柱脚中,由于柱为变截面,整根柱子重心并不在锚栓群的中心,柱安装以及校正的时候就已经对锚栓产生一定的偏心荷载(尽管缆风设备能减小一定的影响)。
所以,要使锚栓完全按照设计条件受力,那么上部结构的安装必须在柱脚二次浇筑完成,柱脚底板完全与混凝土基础顶面接触后方可进行,也就是先吊装柱子,校正柱子,进行二次浇筑,然后再安装梁以及其他支撑系统,但是这样的一来,其他构件的加工以及安装误差就无法再通过调节柱子来校正了,这与门规提出 这个方法的初衷违背。
基于这个问题,有些施工单位现在对这个方法进行了折中,先安装主结构以及必要的支撑系统,然后进行柱脚二次浇筑,最后再安装维护结构,这样,在安装过程中,锚栓就只承受主结构的自重,而不是整个结构的重量;这虽然也不符合锚栓设计的原则,但也大大减小了锚栓在安装过程中变形导致结构出现事故的危害。
更好更合适的施工方法还需要广大同行们集思广益。
有心就好,身体力行
bbccdd
积分
194
帖子
187
#16
2005-11-22 23:39
柱脚应该用细石砼,但我看到过施工单位用水泥砂浆,另外,柱脚肯定应该做成刚接,但这种安装完后再灌细石砼或水泥砂浆做法很难做到完全刚接,顶多算是半刚接。
夏日冰红茶
积分
79
帖子
60
#17
2005-12-1 14:55
首先,觉得应填灌致密性无收缩砂浆,在国内,大多数这样的悬臂柱柱脚锚柱间都均布有众多加劲肋,确保可靠刚接(或半刚接),但如一楼相片所示,未有如此设置,构造上存在有铰接可能,不知柱底板处可否有设置抗剪键?且不知其是如何考虑柱脚的地震抗剪破坏的?
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#18
2005-12-8 11:42
图片没完全看清楚,柱底是否除螺栓外全是架空的(也许柱范围内落地)?不管架空不架空,从结构上说都是可以的,采取不同的设计,采用不同的计算就是.仅仅用螺栓受压,当然不太合理和浪费,也许老外考虑的是别的,栓大点就大点吧.中国规范不允许这么做,要求底部缝隙用无收缩或膨胀高标号混凝土浇灌密实.在结构安装过程,还没校正以前,底部要加临时垫块,最多安装完一层钢结构,就要校正,然后取出垫块,将缝隙浇灌密实.然后才可以继续安装楼板等.
cjwbs
积分
16
帖子
17
#19
2005-12-12 16:58
由于电线杆轴力很小,柱脚主要受弯,螺栓拉压力接近,故螺栓受拉压都没问题,填充沙浆已无必要。
这么做的好处如下:
1安装调平方便。
2柱底板脱开混凝土后比较干燥,利于防锈和养护。
3比较轻盈美观。
datonglang
积分
17
帖子
18
#20
2005-12-12 21:31
我们习惯加铁垫,再二次沙浆.防腐'抗剪
yijianxiaotian
积分
85
帖子
75
#21
2005-12-18 10:39
对于电线杆,我们没有做过,但是我们公司做过独立柱广告牌,我想此承受的风力应该比电线杆大吧。我们柱脚设成固结,柱底做时就做平,下面也没用螺栓作调平,直接放在基础上,这样做的方法对基础顶面要求水平,比较难。
黔之驴2005
积分
13
帖子
13
#22
2005-12-31 02:12
柱脚应用细石混凝土填实,也就是通常我们所说的二次浇灌,图中柱脚是典型的铰接。
ZJW
积分
385
帖子
233
#23
2006-1-1 11:58
大家讨论这个问题的焦点集中在柱脚是刚接还是铰接上,我仅就柱脚刚接、铰接的问题发表个人的看法:
1、大家所说仅仅是刚接或是铰接的结构形式,而不是刚接或是铰接的本质;
2、同样的节点形式用在不同的结构上可以是刚接也可以是铰接,关键是这个节点对于使用这个节点的结构本身是刚接还是铰接;
3、比如一根予埋在基础上的螺栓,对于螺栓本身来说毫无疑问是刚接。再如大家看到的这个柱脚的连接对于电线杆来说也是刚接,如果把这样一个柱脚放在大型门式钢架上就是铰接;
4、结构这个东西,一定要具体问题具体分析,不可死搬教条。
5、北美的结构师正是打破了常规的思维,才作出这样的结构,我们应该向他们学习,向他们致敬。
事在人为,活做结构!
dingrenzhen
积分
254
帖子
190
#24
2006-1-1 13:58
1,螺栓群集中.
2,螺栓的材质.
3,电线杆形状受风力小.
4,螺栓,螺母已做防腐处理.
5,电杆的弯曲自由,不受约束.
6,电线杆的结构是宝塔形.
whch113
积分
11
帖子
8
#25
2006-1-2 20:38
应该是用细石混凝土填实的,因为在我们国家的规范是不考虑螺栓的抗剪的,下面的螺母是用来调节用的是不考虑受力的,所以应该是钢接点.
我主沉浮2005
积分
89
帖子
75
#26
2006-1-16 10:20
应该进行二次灌浆,不管那种做法,柱脚都是刚接,这是常识性的问题!
xiyu_zhao
积分
380
帖子
185
#27
2006-1-29 17:52
柱脚底部二次灌浆的目的是为了让柱脚与基础更好的结合,使上部结构的作用力更好的传基础上,二次灌浆起到了一种垫片的作用。如果地脚锚栓的材质有足够的强度和钢度的话,不做灌浆也是可以的。国内的地脚锚栓一般采用Q235,国外有采用16Mn,或者更高强度的钢材的。
popylong
积分
90
帖子
76
#28
2006-1-30 10:55
这也是我的迷惑问题。
附件是我在美国中部看到的输电线杆的柱脚做法。
panhao001
积分
24
帖子
17
#29
2006-2-16 22:39
以下纯属我个人观点:
上述图片应属刚接节点.一般这种接法时地脚螺栓选择的都很大,其间距往往很小.可以把它看作和柱底板融为一体的"构件",螺栓分布在底板的周围,可以将它视为"不连续圆管或者方管",是底板的"延续".这样螺栓和底板一体的将拉力或压力或弯矩或剪力传给基础,我想没有人以为锚栓和基础是铰接的吧.:)我感觉,只要充分的计算过,这样做是完全可以的.
dingning
积分
178
帖子
169
#30
2006-2-26 11:39
bill-shu wrote:
图片没完全看清楚,柱底是否除螺栓外全是架空的(也许柱范围内落地)?不管架空不架空,从结构上说都是可以的,采取不同的设计,采用不同的计算就是.仅仅用螺栓受压,当然不太合理和浪费,也许老外考虑的是别的,栓大点就大点吧.中国规范不允许这么做,
要求底部缝隙用无收缩或膨胀高标号混凝土浇灌密实
.在结构安装过程,还没校正以前,底部要加临时垫块,最多安装完一层钢结构,就要校正,然后取出垫块,将缝隙浇灌密实.然后才可以继续安装楼板等.
要求底部缝隙用无收缩或膨胀高标号混凝土浇灌密实
请问:此规定出自哪本规范? 请给出规范的编号以便查找.
谢谢.
43
1/2
1
2
››
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0