中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
环形加劲肋如何计算
dkny7717






积分 13
帖子 15
2005-11-27 00:03    顶部


一立柱为钢管在离柱脚1m高处有一钢管斜撑与立柱相贯,想在该处立柱管内设置环形加劲肋,请问加了环形加劲肋后该处的局部应力如何计算。
yuan80858






积分 287
帖子 236
2005-12-4 12:17    顶部


对于设置内部环型加劲的管接头强度评价可参考API规范公式或其他钢管结构的公式。应该说为了提高管接头的局部强度,在弦杆内部加劲过去还是常用的方法,但是由于焊接比较麻烦,现在都是采用直接对接头处的弦杆局部加厚来处理了。如果有可能的话,建议在设计中采用增加局部弦杆壁厚的方法。
 