我是个新手,计算的是一个72m跨度的桁架(倒三角),弧形起拱4m,钢管混凝土柱。
在选型和选上下弦杆件截面时,遇到问题,希望大家给点建议。
最初计算时,跨中挠度过大,而且上下弦杆件截面要很大才满足。
后来在柱上加了斜撑,如图,杆件内力和挠度减小非常明显,但是柱顶出现了600kN拉力,变形如图。
条件要求我柱顶不受拉力,或是只有很小的拉力,请问个高手们们如何调整结构形式,或各杆内力,才能使结构受力比较合理呢?
chenny
积分
30
帖子
24
#2
2005-12-2 11:41
柱上斜撑的刚度减小可行吗?我减小斜撑的截面,试算了可是斜撑的内力超了
chenny
积分
30
帖子
24
#3
2005-12-2 11:43
因为斜撑给柱子的推力和压力很大,所以柱顶就成了拉力。我想保留斜撑,可怎样才能发挥斜撑的好处,又控制柱顶拉力呢?
或者大家建议其他比较好的形式。
杭涛
积分
166
帖子
80
#4
2005-12-3 13:23
只要你柱顶和桁架做成了刚接,那么你的想法怕就无法办到了,因为这种情况下斜撑给柱子的推力和压力是永远存在的。所以要想柱顶的推力很小,那么就只有把柱顶和桁架做成了铰接形式,如把柱顶降低,给桁架做成柱帽等等,但那样桁架又需要重新计算了。