焊接球网架?
xjlzs
积分
136
帖子
129
#1
2005-11-28 23:39
以前做的都是螺栓球,现在碰到一工程甲方要求用焊接球,我不太了解焊接球的常用规格,请知道的指教一下能给一套图纸参考最好了
yxc
积分
18
帖子
17
#2
2005-11-29 14:45
钢管可以参照螺栓球网架.
焊接球规格;160*6,180*6,200*6,220*6,250*6,250*8,280*8,300*10,300*12,350*12,350*14,400*14,400*16,450*18,500*20。
说明;1、外径*厚度。
2、焊接球分加肋和不加肋。
3、具体可以询问当地焊接球加工厂。
aaab6
积分
74
帖子
199
#3
2005-11-29 22:36
交给我干吧
qifx
积分
288
帖子
217
#4
2005-11-30 07:31
要图纸阿,送你一份!
钢结构网架设计13001525330
yaoyuan
积分
139
帖子
101
#5
2005-12-3 23:08
我能不能顺便问一下,在实际的工程施工中焊接球和螺栓球连接那一个更容易施工哪?在设计工程应用中那一种节点形式应用的更为广泛?
谢谢!!
qifx
积分
288
帖子
217
#6
2005-12-4 16:44
当地施工,焊接网架施工方便;外地施工,螺栓球安装方便。
我喜欢用焊接球网架,结构刚度大,安全余量大!实际节点焊接后为刚接或者半刚接;而螺栓球节点为纯铰接,整体刚度小于焊接球节点,特别是在整体吊装时表现很明显!焊接球节点网架,吊装时因网架本身刚度或杆件变号出事故的很少,而螺栓球节点网架,整体吊装危险性较大!个人观点,仅供参考!
钢结构网架设计13001525330
yaoyuan
积分
139
帖子
101
#7
2005-12-4 21:15
对于焊接球其节点为刚性或半刚性,那么在设计网架是不是仍然要按铰结来建模计算呢?网壳结构的节点是刚结的,螺栓球节点是纯铰结的,是不是在网壳结构中就不能再采用了!
qifx
积分
288
帖子
217
#8
2005-12-5 08:27
设计本身就是建立在假设上面的,螺栓球节点完全符合网架设计理论的铰接假设;而对焊接球节点网架,完全铰接假设与实际构造不完全相符,偏于安全!至于用何种形式节点,随你便!
钢结构网架设计13001525330
yxc
积分
18
帖子
17
#9
2005-12-5 09:45
工程设计如果没问题的话,应考虑以下几点:
1、甲方要求:螺栓球网架节点比较小,造型美观。
2、施工现场:焊接球网架现场加工工期较长,易与其他工种争作业面。
3、网架加工:螺栓球网架在加工厂加工,可以用胎具,焊缝质量容易控制。焊接球网架现场焊接,全方位焊对焊工要求严。
4、网架拼装:焊接球网架比螺栓球网架拼装质量容易控制,螺栓球网架由于加工原因,套筒与球之间缝隙不均匀(到现场看看就知道了)。焊接球网架注意焊接顺序控制变形和加工误差。
5、网架吊装:由于节点构造和第4点原因,我吊装螺栓球网架比焊接球网架更小心。
6、大跨度,大荷载网架还是焊接球网架比较好。
haiweizi
积分
156
帖子
112
#10
2005-12-6 11:05
楼上的兄弟说的很有理了!
从美观角度来讲,肯定当选螺栓球!
不过,螺栓球和焊接球还有一个可比性.就是工程造价之比;
在同等类型网架中比较,焊接球网架比螺栓球网架的含钢量要轻几公斤每平方,所以从一定程度上来说,用焊接球更省钱!
qifx
积分
288
帖子
217
#11
2005-12-12 18:34
回yaoyuan:
请看《网壳结构技术规程》第3.05:单层网壳应采用刚接节点,双层网壳可采用铰接节点(黑体字,强制性条文)。第5.3.1条:螺栓球节点应由...组成,适用于连接双层网壳的钢管杆件。
所以:螺栓球节点在单层网壳中不能采用!
钢结构网架设计13001525330
西部牛仔
积分
213
帖子
93
#12
2006-1-16 13:43
不建议采用焊接球,理由如下:
1、焊接球施工周期长;
2、现场焊接受气候、人为等因素影响质量比容易保证;
3、现场焊接不易实现大面积同时操作;
4、工业化程度低、当前强调高效率相矛盾;
5、不美观;
6、与螺栓球相比,每平米造价减少不了多少,除非工程不急且不重要否则不要采用焊接球网架。
bsbsbs9999
积分
3
帖子
6
#13
2006-1-17 17:08
本人有螺栓球单层球网壳(跨度11m高2.8m,球φ100-120,杆φ60x3.5)已经设计出来,但由于!"《网壳结构技术规程》第3.05:单层网壳应采用刚接节点"这句话卡住了,不知道如何通过技术规程,说服业主?原来设计的网壳还能用吗?如果是焊接球网架,制作应该麻烦吧?步骤如何?
wolf_sy
积分
449
帖子
306
#14
2006-1-18 12:07
规范还是要满足的,单层网壳是一种特殊的空间结构,结构的初始缺陷对结构的安全度影响很大,所以要增加一点保险
jyjamor
积分
188
帖子
159
#15
2006-5-2 00:04
听闻高烈度区一般都用焊接球是行规,可规程上也没有,哪位大侠确实有依据?