中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
能否将拱型梁的铰接支座改为刚性连接,有何区别?
shaodj






积分 4
帖子 3
2005-11-25 00:43    顶部


施工中遇到一个拱型工字钢梁,两端为铰接到埋件上。请问能否将铰接改成刚性连接如直接将工字钢焊到埋件上?两者有何区别?
cg1995






积分 84
帖子 90
2005-11-25 15:04    顶部


做为施工不能没经过设计的同意就改,而且铰接改为刚接对结构的受力影响更大还是不要改的好。
kkgg






积分 172
帖子 137
2005-11-28 15:30    顶部


设计为铰接连接时,埋件只承受水平力和竖向力作用,此时埋件的只按受剪、受拉或受压计算;而改为刚接时埋件应按受剪、受弯矩、受拉或受压共同作用,若你私自改动的话,可能导致埋件受力不够,给整个结构带来危险,所以施工时不能只顾方便而私自改动。
Phillips






积分 84
帖子 65
2005-11-29 14:40    顶部


想想看咯,一改之后梁里面就有弯矩了,本来轴压构件变成压弯构件。这种修改改变了计算假定,很容易出事的。
yetumir






积分 7
帖子 12
2005-12-6 07:59    顶部


要改的话,要经过设计院同意。我觉得做成铰接比较好。
wanyeqing2003 修改于2009-09-06 16:34
 