   请教:
      1. 如果是冬季安装完成的拱形桁架或网壳,其支座锚栓的螺帽能否在夏季拧紧,或者冬季安装拧紧后在夏季松开然后再拧紧,以释放温度产生的水平推力?
      2. 高强螺栓松开后再拧紧是否还有效?如果无效,更仅换螺帽行不行?
土石方






积分 46
帖子 33
2005-12-14 09:33    顶部


1.在规范和各种施工工艺上还未找到这种对付温度应力的方法;
2.对于温度应力的处理要么加大支座基础,要么加大结构的自身刚度,并在支座上设置伸缩空间释放温度应力;
3.天气骤然无常怎能规范住一个人受此指派;
4.抗剪处不能用高强度螺栓,防脆断;如剪力较大应加大螺栓截面,或设置限位;
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-12-14 23:04    顶部


1,温度应力对钢结构的影响比混凝土结构要小,对拱型桁架以及曲面网壳这样空间铰接杆系结构来说,温度应力对其的影响也要比空间刚架体系要小,因为其铰接节点的构造能释放一定的变形.
2,消除或者减小冬夏自然温差或者使用期间工作温差对结构的不利影响一般是通过节点以及支座构造来处理.支座处理的方式目前有多种方式了,长圆孔支座,弧型支座,橡胶支座等都可以.
3,支座锚栓螺帽的作用一般是对锚栓提供抗拔能力,拧紧与否对温度应力的影响并不大,对释放水平推力起不了大的作用.
4,高强螺栓的螺帽对高强螺栓有施加预应力的作用,也间接提供了摩擦抗剪能力,螺帽松后再拧紧,高强螺栓还是可以再用的,此时可按照高强螺栓承压型连接来验算.
5,高强螺栓是可以用来抗剪的,其材质从规范上来说,在正常使用期间是不易脆断的.
6,温度应力,可抗可释放,应根据结构体系,结构跨度大小以及温差大小来选择是抗还是释放.一般来说,温度应力大了,建议以释放为宜.



有心就好,身体力行
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0