游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
某大门网架设计
yaoyuan
积分
139
帖子
101
#1
2006-1-1 23:27
我正在做一个大门的悬挑网架,由于网架结构为异型的曲面相接而成,不知道该网架的网格划分是否合理,尤其是对于两片网架相交的部位,我不知道它是不是几何可变的!请各位高手给指点一下!
对于此网架的分析我用的是mst,荷载该怎样取值比较合理,恒荷载0.5,活荷载取0.5和雪荷载中的较大值,风荷载0.7。
还有就是对于此网架结构风荷载的影响比较大,是不是要考虑不同风向来风的不同加载方式,在mst中该如何操作?
可以参考这个帖子
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=76710&h=1#339064
yaoyuan
积分
139
帖子
101
#2
2006-1-1 23:37
下面的是我用mst建立的模型,请高手看一下,指点指点
看看该结构有没有什么不对或是不合理的地方!
qifx
积分
288
帖子
217
#3
2006-1-3 14:09
支座假定:X、Y、Z三向约束与实际支座构造不符,如支承在柱上,应为Z向固定约束,X、Y向弹性约束。
钢结构网架设计13001525330
风回路转
积分
50
帖子
51
#4
2006-1-7 17:41
请教楼上的朋友,网架支座的X、Y向的弹性是怎样设定的,我的理解是根据砼柱的弹性刚度或在刚度比较大的基础上,根据支座(用螺栓压紧的铰支座)过渡板与底板的摩擦力来定的。
wg01
积分
6718
帖子
4317
#5
2006-1-12 20:45
qifx wrote:
支座假定:X、Y、Z三向约束与实际支座构造不符,如支承在柱上,应为Z向固定约束,X、Y向弹性约束。
如果弹性约束的话,柱子会做的很大,如果柱子比较高的话,恐怕基础受不了
yourlyx
积分
130
帖子
100
#6
2006-1-14 11:55
支座问题应该看你支座打算怎么做,如果你的支座只是固定式的,那X,Y向的刚度就是你支座下柱子的刚度了(具体算法就是给柱顶一个单位力,看柱子的水平位移是多少,把位移倒过来就是刚度了,结构力学讲的很清楚了),假如你的支座是采用橡胶或是其他类型的弹性支座,要自己手算一下支座的刚度,再和柱的刚度进行合成(不是简单相加)
选支座类型要看你的设计条件了,如果想支座的反力小点就选弹性支座了,如果你的支座可以受较大的力就简单点选固定支座好了,另外弹性支座的话杆件的用钢量可能稍微增大点
爱该爱的人,作该作的事,走自己的路!
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0