游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
主次梁用螺栓简支连接,附加偏心弯矩一定要算吗
greatqxb
积分
243
帖子
223
#1
2005-12-7 12:26
我这种连接如果算附加偏心矩,螺栓需要非常大啊?
请教一下
V6
积分
704
帖子
388
#2
2005-12-11 14:11
偏心矩产生的附加剪力是一定要算的,否则不安全.这在李和华的<钢结构连接接点构造手册>中有明确的计算公式.螺栓太大的话可以把螺栓连接位置向主梁靠拢,减少偏心距.不过一般这种连接节点的剪力偏心产生的剪力不会太大的.按照你图中的节点布置螺栓型号太大的话,可以增加螺栓数量,再增设一排螺栓.
enchanter
积分
50
帖子
30
#3
2005-12-12 18:28
算是肯定要算的
我开始做的时候也有这种疑问
算了附加偏心弯矩后增加的螺栓数量要一倍多
但想想还是对的
只算剪力的话各个螺栓是均匀受力的
算了弯矩后就只是最边缘一个螺栓受力达到极限承载力
螺栓并没有得到充分利用
这和构件受拉受压最合理
而受弯就不够经济的道理是一样的
蓝鸟
积分
182
帖子
153
#4
2005-12-19 12:40
从理论上讲是一定要算的,用于抗震结构塑性区段以内时,也是要算的。但有一种特殊情况,见《高强螺栓连接设计施工规程》当y≥3x时,可以按规程中的简化公式计算,但计算结果略微偏小。
wanyeqing2003
修改于2013-02-03 21:46
bmwwl
积分
14
帖子
16
#5
2005-12-21 14:26
次梁这么小应该力不会太大巴,如果铰接完上翼缘焊一下,下翼缘也加板焊一下,可以不用算了吧?
蓝鸟
积分
182
帖子
153
#6
2005-12-24 12:24
bmwwl同志:
“次梁这么小应该力不会太大巴,如果铰接完上翼缘焊一下,下翼缘也加板焊一下,可以不用算了吧? ”
你这样做法非常危险,你把铰接做成了刚接节点,这样会给主梁带来很大的弯矩。
bmwwl
积分
14
帖子
16
#7
2006-1-5 09:45
当然这要视情况而定了!作结构的安全第一!
guo8298
积分
11
帖子
18
#8
2012-12-4 11:51
安全第一不是说把铰接的做成刚接就安全了
frame
积分
106
帖子
61
#9
2013-2-3 17:03
不需要计算,对次梁而言没有偏心,只有对主梁而言才有偏心。
sunguangxu
积分
149
帖子
147
#10
2013-2-25 09:50
连接节点没有问题,螺栓受剪力,没有偏心距,既没有弯矩。动荷载,荷载大,钢梁没有水平约束或有水平荷载大最好刚接连接。
hf20063319
积分
45
帖子
41
#11
2013-3-30 09:53
0 分
楼主搞笑了
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0