游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架边界条件问题
parkcx
积分
18
帖子
11
#1
2002-7-5 20:01
我 现在用TWCAD做网架设计,不过对边界条件何时取什么值,不太明白
有那位高手用过TWCAD的话,希望赐教!!谢谢!!!最好是详细 一点!!
活到老学到老
积分
317
帖子
147
#2
2002-7-5 21:26
不管使用什么软件,边界条件的处理不外乎三种形式:固定、自由和弹性。当端节点支座处于刚度很大的墩体上时,可以认为是固定,即xyz三个方向不能移动,边界条件处理为0,0,0;当支座处于独立柱上时(柱间没有支撑,如加油站、收费站等),z竖直方向为固定,其他两个方向为弹性,弹性系数取多少?取决于柱的长细比,具体为3EI/H3,注意I值为两个Ix及Iy,此时,边界条件即为3EIx/H3,3EIy/H3,0;对于柱间设有墙体支撑的周边支承情况,如厂房,要看具体情况,一般多采用单面弧形支座,这时沿切线方向(即沿墙体方向)和竖直方向可以假定为固定,沿法向处理为自由,即为1,0,0和0,1,0(矩形平面两个方向)。值得注意的是,如果柱间没有墙体,沿切向刚度不是很大,仍然要按照弹性来处理。采用固定、弹性、自由有什么不同结果呢?主要体现在用钢量上:采用固定计算出的网架用钢量最少,弹性次之,自由边界最大,所以,如果你实在没有把握时不要随意定为固定。
峒峒
积分
1544
帖子
686
#3
2002-7-5 22:10
楼上兄弟分析的非常精彩!可是,对于大跨度网架结构,支座处连接一般考虑温度应力而做成可以产生适当变形的形式,(橡胶支座除外)。这种措施一定会降低约束强度,也就是说,用钢量应该增加,或者说是对结构不利。这种变形通常计算时都无法量化。不能计入弹性约束内。所以,你的用钢量排序是否应增加 ‘不考虑温度影响‘这一限制。
parkcx
积分
18
帖子
11
#4
2002-7-6 22:36
谢谢楼上各位的高论,让我受益非浅!!
parkcx
积分
18
帖子
11
#5
2002-7-6 22:41
我以前常用x向:500KN/m2
y向:500KN/m2
z向:0 来做了网架,
而算出来的网架支座处的支反力一般x.y向都 不超过200KN,z向视荷载最大也是
800kN左右吧。
我这么不妥吧,
这回我明白了!!!
rosehyqh
积分
43
帖子
22
#6
2002-7-9 21:28
注意:3EI/H只适用于等截面柱 变阶柱要复杂一些.固定则反力最大,柱顶位移为零.一般
排架方向取弹性.