我正在做的一个桁架工程(图每天更新)
marchin
积分
44
帖子
43
#1
2004-3-11 22:41
小弟初初入门,正在学习阶段,想把过程传上来让各位高人指导
marchin
积分
44
帖子
43
#2
2004-3-11 22:43
预埋螺丝
marchin
积分
44
帖子
43
#3
2004-3-11 22:45
对接焊缝,100%探伤
marchin
积分
44
帖子
43
#4
2004-3-11 22:46
2
marchin
积分
44
帖子
43
#5
2004-3-11 22:47
第一吊
marchin
积分
44
帖子
43
#6
2004-3-11 22:50
先放底板,后烧柱脚。如果先烧底板再吊装,肯定装不上
marchin
积分
44
帖子
43
#7
2004-3-11 22:55
用25T的吊车,基本满足要求
marchin
积分
44
帖子
43
#8
2004-3-11 22:56
完成双柱
唐龙
积分
11
帖子
5
#9
2004-3-18 12:18
何不在地面上拼装,换个大点的吊车就可,尺寸,方向和质量都好控制。
地脚结构从图上看需二次浇注,底板下面有调平螺母,如果是这样的话可把底板先焊好,用螺母调整使柱子垂直,这很方便,只需在前一次浇注时把螺母的调节量留出来,注意一定要留很高,一是调节方便,更重要的是二次浇注时混凝土能灌满底板的中心
从图上看不出管子的壁厚坡口可能太小了,注意一下焊口的外观。
后面的图?
Potato
积分
100
帖子
71
#10
2006-1-13 14:48
柱脚部位,包混凝土的柱段及栓钉,不涂漆膜更有利于混凝土与其粘结,对钢结构本身的防腐效果也更好。
hsshj
积分
51
帖子
33
#11
2006-1-13 15:57
其实你可以先把底板和管筒焊好的。只是在你浇注预埋螺杆时用一块定位板即可,这样就可以保证底板和螺杆一致了。还有底板下面应有调平螺母,否则二次浇注时你无法保证柱子的垂直。
西部牛仔
积分
213
帖子
93
#12
2006-1-16 11:53
二次浇筑砼厚度太薄,施工时有可能柱底空鼓;
柱脚后焊质量难以保证;
两柱间应适当增加“S”钩。
虹光
积分
61
帖子
51
#13
2006-1-30 20:37
同意唐兄的看法
从图上看不出管子的壁厚。但从管子的直径来看管壁不会太小,两管相接要看钢管的壁厚来预留焊接缝隙。从照片上看焊接缝隙留的实在太小了,焊缝的外观实在太糟糕,不知内在质量如何?切记工程的生命-----质量第一!
以上只是我个人的一点看法,不当之处请海涵!
arckiba
积分
88
帖子
60
#14
2006-2-19 16:47
各位应该顺便指出该怎么处理你们指出的问题,只说错误不评价现状,如果是我搞的设计我就要给各位大侠吓死了!
lwlyanw
积分
60
帖子
38
#15
2006-2-25 20:22
感觉柱脚焊钉的间距太过密了,好像有的已经弯了
siriuswings
积分
24
帖子
25
#16
2006-2-26 18:36
为什么没有看到更新呢
syg
积分
35
帖子
28
#17
2006-3-1 08:45
柱脚埋入混凝土部分不应涂涂料,我院通常方法是在包入混凝土钢柱外表面刷掺入亚硝酸钠的水泥浆,既能防腐又能与混凝土紧密结合
浪漫的人
积分
5
帖子
6
#18
2006-3-2 20:18
柱底面积有点太小了把,安全第一吗
crazysuper
积分
275
帖子
221
#19
2006-4-8 21:44
请问一下:圆管的直径、壁厚多少?是普通的圆管吗还是采用无缝焊管,看图管径好大(无缝焊管好难做)。我这里有一个雨蓬是采用圆管制作,标高16m,跨度有36m,上面有玻璃。我采用二上端及下端刚接,可是柱(螺旋焊管)平面内稳定和应力好难保证,做到φ720*12。再做厚就好难加工。而且梁也做到1550高(挠度控制在1/400)。
crazysuper
积分
275
帖子
221
#20
2006-4-8 21:47
再请问一下:就是楼上的圆管柱对接怎样才能保证焊接质量。不知道在对接处是否增加一个小直径的圆管,来保证焊缝!