请教此支座承受660KN的力是否可以!
OWNER
积分
148
帖子
133
#1
2005-12-8 22:16
请教此支座承受660KN的压力是否可以!如下图!谢谢各位朋友的曾经帮忙!
独孤雪
积分
766
帖子
572
#2
2005-12-9 09:27
无底板详细尺寸
按反力计算
估计为:
-24X270X270
材质:Q235B
焊缝高度16MM
OWNER
积分
148
帖子
133
#3
2005-12-9 16:44
上面底板尺寸为300X300X24,按照钢结构节点设计手册,肋板焊缝很大(要扣除切角及HF,主要是弯矩引起),该支座是否合理,是否要改成钢管+肋板的形式?请各位指教
qifx
积分
288
帖子
217
#4
2005-12-11 09:09
经验算,满足要求。
从网上下载的小程序,计算网架支座的,送给你!
钢结构网架设计13001525330
asiayangjun
积分
191
帖子
165
#5
2005-12-11 17:14
OWNER朋友的提法不错!
其中橡胶厚度和宽度还应该按网架设计与验收规范进行计算。
橡胶支座允许承受的最大压力是2000KN。大于此值时应改为其它支座类型。
西部牛仔
积分
213
帖子
93
#6
2006-1-16 13:53
此支座不宜在实际中承受660KN竖向荷载
在实际支座受力当中,尽管在计算中只考虑竖向荷载,实际水平荷载还是很大的,在实际应用中,支座应力比不宜大于0.5,否则不安全(个人经验),建议采用其它形式支座,肋板适当加厚。