游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
主、次梁连接刚接节点如何设计
zhangliangwen
积分
93
帖子
162
#1
2005-7-27 22:53
请问主、次梁连接刚接节点,主梁400X200X8X13,次梁300X150X6.9X9,如何设计?次梁开坡口,如何与主梁翼缘加垫板焊接?
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2005-7-28 07:31
上翼缘可以直接与翼缘坡口焊接,也可以加盖板焊接连接。下翼缘要加连接板焊接。
wallman
积分
794
帖子
321
#3
2005-7-28 15:06
主次梁的刚性连接设计和施工都比较麻烦,万不得已一般不用。
这里有两种连接方式供你参考。
zhangliangwen
积分
93
帖子
162
#4
2005-7-28 23:10
如翼缘开坡口由于翼缘厚度不一致,焊接垫板如何垫?
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#5
2005-8-1 14:42
不同厚度的钢板开坡口连接,见标准焊接节点做法。
e路龙井茶
积分
111
帖子
107
#6
2005-12-1 22:56
请问:
这两个节点节点如何计算啊
尤其是上下连接板的长度确定
学难以尽全,需与智者交流!
neodeemer
积分
196
帖子
136
#7
2005-12-3 11:17
相关计算可以参照《钢结构节点设计手册》
但为什么非要刚接?计算要求?结构要求?
一般不都是作为铰接点考虑,偏安全啊
pei_j1
积分
13
帖子
16
#8
2005-12-3 19:55
对于螺栓连接的上连接盖板的长度可以根据螺栓孔距的要求确定;焊接连接的上连接盖板需按三围焊计算出侧焊缝的长度确定连接盖板的长度。至于板厚我觉得可以根据与次梁翼缘等强的原则确定。
下连接板不知你们一般用什么形式?是插板还是作两块板?
yetumir
积分
7
帖子
12
#9
2005-12-5 21:04
可以帮主梁肋增大与次梁连接.建议最好不要用焊接.
yetumir
积分
7
帖子
12
#10
2005-12-5 21:06
可以帮主梁加劲肋增大与次梁用螺栓连接.建议最好不要用焊接.
山西洪洞人
(山西洪洞人)
积分
1204
帖子
700
#11
2005-12-6 08:16
我想这样行不行,
将高度 较小的梁H300打斜坡,变成局部变截面,这样可以上下翼缘板都与H400的缘板坡口焊,腹板用高栓连接.
一点意见
时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
cat123
积分
9
帖子
7
#12
2005-12-14 10:14
主次梁一般不都是铰接的么?钢接的在什么情况下用啊?:!(
bmwwl
积分
14
帖子
16
#13
2005-12-21 14:13
当主梁扭转时需要主次梁刚接来由一定的抵抗弯矩的能力了!俺做过一个这样的不过不叫什么主次梁了!一样大的,节点应该比较结实。
lllppp33
积分
28
帖子
35
#14
2005-12-29 22:25
我找了一个标准节点图,不知合适否?
hnhc依依
积分
39
帖子
29
#15
2005-12-30 17:13
楼上的,人家搂主讲的是刚性连接,你用螺栓是绞结节点哦
再发个刚接的节点来看看:)
黔之驴2005
积分
13
帖子
13
#16
2005-12-31 02:20
主、次梁的连接一般应保持梁的上翼缘在同一水平面上,连接一般以高强螺栓侧面加以辅助垫板为主,同时在翼缘连接处和垫板连接处应现场焊接。
roywzq
积分
86
帖子
54
#17
2006-1-20 21:27
一般是腹板双排高强螺栓,翼缘单面坡口焊
jianfeng
积分
604
帖子
400
#18
2006-1-22 20:52
1、主、次梁刚性连接构造和制作上比铰接要复杂,一般在下列情况下选用。
(1)、次梁跨数较多,荷载较大;
(2)、结构为井字型;
(3)、次梁带有悬挑梁
次梁与主梁做成刚性连接可使次梁成为连续梁,从而节约较多的钢材,并可以减少次梁的挠度。
主、次梁刚性连接构造一般有如三楼wallman编辑所列的两种形式。
2、计算(以焊接为例)。
连接需传递端部竖向反力V和弯矩M。可将M化作一力偶H*h,h为次梁上、下翼缘形心间的距离,次梁上翼缘中的拉力H由盖板承受,根据H的大小确定所需盖板的面积,盖板与每一次梁用三面围焊的工地角焊缝连接,按H力可算出所需焊缝的hf和lw。主梁两边的盖板为鱼尾形,故称鱼尾板。
主梁腹板两侧于工厂制造时各焊一承托,承托的水平宽度应大于次梁的翼缘板,次梁置于承托上面,用工地角焊缝相连。此焊缝应承受次梁下翼缘板传来的水平压力H。此外,也可采用对接焊缝与主梁腹板相连。
竖向反力V的作用点位置可假设处于自承托水平板外边缘的1/3支承长度处。
理正工具
积分
84
帖子
65
#19
2008-1-23 14:24
上海现代建筑设计公司图库中的节点
[钢梁连接节点]
钢梁连接节点.dwg ( 148.22 K)
下载次数 395
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
X3. 站务专栏
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0