毗屋节点的问题
xiaotiantian
积分
434
帖子
309
#1
2006-1-26 10:28
1、当附房跨度较小且比主厂房低时,一般采用毗屋设计。毗屋梁一般与主厂房柱铰接。
2、毗屋梁一般与主厂房柱铰接有什么优点?为何不采用刚接?在什么时候采用刚接比较好?附房梁与主厂房柱刚接后还可以称为毗屋吗?
mzhyyx
积分
51
帖子
41
#2
2006-1-26 11:41
个人看法
毗屋的跟主钢架的连接接就象是中柱跟钢梁的连接
可以刚结也可以铰接
hai
积分
2414
帖子
1655
#3
2006-1-26 12:34
我想:从前的厂房一般为混凝土结构,毗屋和主厂房为铰接,所以在很多参考资料上为铰接,现在的厂房主要为钢结构,刚结和铰接应该都可以
niuchuanquan
积分
29
帖子
26
#4
2006-2-1 16:35
毗屋是一个辅助建筑,一般是在主厂房设计好了后,在加上的,应该尽可能的不要给主结构过多的力干扰,铰接的传力比较明确,所以还是铰接的比较合适.