《节点连接设计手册》未考虑抗震调整系数的质疑
暴风
积分
241
帖子
153
#1
2006-2-16 08:07
《钢结构节点连接设计手册》(李和华,第二板)进行节点抗震设计,在采用地震作用组合进行弹性阶段设计时,未考虑抗震承载力调整系数γre,仅进行了连接极限承载力的验算,虽然这保证了在强震作用时构件有足够进行了连接极限承载力的验算,的变形能力,不至于倒塌,但是在多遇地震作用下,可能导致连接节点(尤其是高强螺栓)的破坏。
按《抗震规范》5.4.2条,γre取值为:
梁、柱构件0.75
节点板件、高强螺栓0.85
焊缝0.90