游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
什么情况下要考虑活荷载的半跨不利布置?
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#1
2006-2-21 08:56
如题,最近看到几个朋友在设计网架结构工程中,都考虑了活荷载的半跨不利布置这一工况,请问什么情况下必须要考虑它,如何才能正确地考虑它?
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
hai
积分
2414
帖子
1655
#2
2006-2-21 09:29
如果有雪荷载和较重的屋面板(如大型屋面板,SP板等)的要考虑,雪荷载是考虑雪的不均匀和半跨滑落(详见荷载规范6.2.2),屋面板是考虑施工机械的行车路线,先施工半跨。我认为如果该地区没有雪荷载,施工能保证屋架两边同时施工屋面板,可以不考虑活荷载的半跨不利布置
allan
积分
2171
帖子
1244
#3
2006-2-21 13:09
1,活荷载半跨不利布置主要考虑在几种结构形式:筒壳以及类似两跨(多跨)连续梁形式的平板网架。
2,荷载半跨不利布置的影响因素主要是跨度以及活荷载与恒载的比值,跨度越大,影响越大,比值越大,影响也越大;
3,筒壳中半跨活荷载不利布置影响的主要杆件范围是拱到两边支座之间的(大概中部左右)杆件;
4,平板网架的类型就比较简单了,半跨活荷载不利布置的内力和连续梁受力基本一样的;
5,还有一个因素是支座的布置,支座布置比较规整就比较明显,如果杂乱,那活荷载不利布置就很难去考究了(只能交给计算机);
6,简单的说就是,活荷载的分区面积越大,荷载越大,那就越明显。
有心就好,身体力行
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0