网架悬挑边的挠度要求规范上有规定吗?
yuan6699
积分
14
帖子
12
#1
2006-2-21 16:04
一工程,设计院说悬挑边挠度大,通不过审图,但是悬挑边挠度不能按跨中挠度1/250来要求啊,怎么办,急求各位高手指点!
hai
积分
2414
帖子
1655
#2
2006-2-21 16:16
可以,计算挠度时,跨度取挑出长度的2倍,如挑出为12.5m,允许挠度f=12500*2/250=100mm
yuan6699
积分
14
帖子
12
#3
2006-2-21 20:16
谢谢!
但是空口无凭,不只怎么才能跟设计院的工程师说的通啊?
hai
积分
2414
帖子
1655
#4
2006-2-21 20:55
网架规范对于悬挑结构的挠度没有特殊说明,但网壳规程3.0.14条有要求,钢结构规范附录A,注1有要求,两条均可说明问题
liangxh
积分
21
帖子
13
#5
2006-2-23 13:21
计算长度的取法规范都有明确规定的。肯定能说清楚。我想提醒一下楼主风荷载的取值。挑檐的体型系数要取2的。所以最好不要挑太大。
巴克斯
积分
254
帖子
170
#6
2006-3-25 17:07
挑檐处3.0体形系数应该是对围护结构和其连接构件来说的吧,如果是结构就不用了吧
就跟计算结构用风振系数,而计算围护结构用阵风系数一样