游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
檩条和墙梁的连接问题
thundermin
积分
20
帖子
16
#1
2006-1-2 18:14
搞不明白,既然檩条和墙梁都是简支,那为什么好多人在边榀的檩条和拐角处的墙梁都用四个螺栓连接,铰接的话不是两个就可以了吗?恳请高手指教
dingrenzhen
积分
254
帖子
190
#2
2006-1-3 10:11
在边榀的檩条和拐角处的墙梁都用四个螺栓连接是有设计道理的,因为边榀和拐角处受风压,风吸力最大的地方.
肖本
积分
141
帖子
124
#3
2006-1-5 15:07
好象和铰接没有什么关系吧,我认为4个螺栓不一定是刚接吧,也同意楼上的意见,在山墙两侧受风载比较大。在验算檩条时也没有说用几个螺栓吧,在边跨用4个螺栓也是自己认为对结构有利!(愚建)
jianfeng
积分
604
帖子
400
#4
2006-1-15 18:19
1、四个螺栓与两个螺栓的作用一样,考虑边榀和拐角处受风压,风吸力两个螺栓完全能够抵抗。
2、边榀的檩条和拐角处的墙梁都用四个螺栓连接主要是因制图和施工的方便,安装时也可以用两个螺栓。
crazysuper
积分
275
帖子
221
#5
2006-3-5 16:26
边榀采用四个螺栓,是为了起到稳定作用,再一个是考虑到边上风荷载很大作用,
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0