支座反力大的情况下,支座加肋板承压的问题
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#1
2006-3-20 17:33
如题,在大的支座反力下,通过一些小支座计算程序及表格计算按构造要求验算出加肋板厚度满足要求、竖向焊缝受力符合要求,看节点设计手册中也没有关于要验算加助板承压的事项,还有必要单验算加肋板的承压吗?
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
hai
积分
2414
帖子
1655
#2
2006-3-20 18:44
也应该算,特别要注意工业厂房螺栓球网架的中间支座,有时压力能达到5000kn,加劲板32厚也不够,只有加钢管来提高承载力
kkgg
积分
172
帖子
137
#3
2006-3-22 14:13
压力较大的支座一般都得加钢管,用钢管来承受压力,而肋板主要是加强钢管的稳定性,受力都不大。