本人正在做一个30米*60米的网架,网架四个方向起坡.和彩钢板的马尾坡相似,我做的是上弦和下弦都起坡,支座我只是Z方向约束,我想用普通平板支座加过渡板,不只是否可行,请高手指点
xwl
积分
516
帖子
272
#2
2006-3-31 13:46
注意计算结果中的支座节点位移,若节点位移主体结构允许,可采用平板支座。
若支座节点位移较大。下部结构无法承受,则应采用橡胶支座,以释放水平位移。
king.zk
积分
503
帖子
333
#3
2006-4-5 21:16
wagaaa兄:你的网架四个方向起坡,那么的话就会像一个坡度不大的拱,即便只是在竖向荷载下也必然会产生向四个方向的水平推力,那样的话你的支座只是Z方向约束就不太科学了吧!我建议采用橡胶支座,这样的话在水平方向可以释放掉一定的水平位移,在力学模型中有点类似于弹性支座!
学习永不停止,面对无尽挑战!
wagaaa
积分
12
帖子
11
#4
2006-4-6 21:48
我在长边和短边的交点支座的位置是X,Y,Z三个方向加约束,在其中一个长边的所有支座设置成Y,Z向约束,其中一个短边支座设置成Z,X向约束,另外的一个长边和短边只在Z向加约束,这样算的水平推力不大,水平方向的位移也不大,支座我用平板支座,我觉的这样做是合理的,请高手指点
斯巴达克
积分
57
帖子
33
#5
2006-4-7 08:54
若是上下弦都起拱了,那么支座处肯定会有水平推力,从wagaa提供的数据看,你长轴方向支座布置应是6m一个吧,这样承受跨向水平力的支座就是22个,如果你的荷载不是很大的话,每个支座的水平力也就不会很大,若是下部主体结构的承力和变形允许,通过平板支座加过渡板的做法应该可以。