游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架温度应力
斯巴达克
积分
57
帖子
33
#1
2006-4-6 14:02
网架的温度应力应如何考虑,对于温度变形完全可通过计算确定,而在实际工程中如何实现?
对小体量网架可以设置滑动支座或是橡胶支座释放温度应力,可大体量的就难办了,如果温度变形达到四、五十毫米就很难通过上述办法实现了。排除混凝土主体和网架主体设置温度缝的做法,哪位还有高招?
对于螺栓球网架有人提出网架本身的螺栓连接可以吃掉一部分温度变形,这种说法本人表示能够理解,但找不到理论依据,也无法定量计算,对于工程实际还是没多大帮助。
ruralboy
积分
285
帖子
263
#2
2006-4-6 15:38
温度应力未必都要释放。网架计算一般都独立于主体独立计算,支座刚度与温度变化是影响温度应力的主要因素,对于一般网架,只要支座刚度不是很大,温度应力是可以接受的。话又说回来了,下部结构同样存在温度变化,把上部网架独立出来考虑温度应力显然保守。
斯巴达克
积分
57
帖子
33
#3
2006-4-6 16:26
支座刚度确实是影响温度应力的主要因素,但通常来讲网架的刚度大于支座刚度,下部混凝土等支撑结构的刚度也大于支座刚度,这样造成支座承力最弱,如不能很好处理,使网架支座在温度作用下就破坏了;而加强支座刚度网架本身又承受不了,有点矛盾。
下部结构确实也存在温度变形,且钢材与钢筋混凝土的线膨胀系数也很接近,但很难定量分析,况且下部结构的刚度等条件不易确定,网架建模计算时很难模拟下部结构。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0