中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱子太高平面内很难满足
肖本






积分 141
帖子 124
2006-4-11 17:24    QQ 顶部


柱子16M,跨度24M,中间不允许设置柱子,平面内很难满足.我可不可以将它的平面内系数改了,相邻跨度方向有夹层,可不可以按照夹层平面内系数将其修改?
crazysuper






积分 275
帖子 221
2006-4-11 19:16    顶部


不知道肖本兄柱上端与梁,以及柱脚采用什么连接,是刚接还是铰接?或许可以把柱截面做大些呢,以保证侧向稳定。
cexp






积分 119
帖子 92
2006-4-11 20:44    顶部


可以考虑双肢柱.
肖本






积分 141
帖子 124
2006-4-12 09:04    QQ 顶部


柱子是上铰下刚的形式,中间的柱子跨度大了,承受跨中的力.现在我已经把柱子调到了600*350*6*16,如果调整高度的话平面外越来越大,不满足了,如果把高度降下来的话,平面外能够满足,但平面内越来越大了,请教各位,我应该如何调整柱子,把柱子改成两端铰的形式,没有太的变化?
肖本






积分 141
帖子 124
2006-4-12 09:13    QQ 顶部


我没有做过双支柱的,如果像cexp兄说的采用双支柱的话,会不会比实腹柱浪费呢,考虑时应该注意什么,还是只是改变柱子的截面形式,其他的不用考虑,(采用的是钢结构规范?)
山西洪洞人 (山西洪洞人)






积分 1204
帖子 700
2006-4-14 13:06    QQ 顶部


我还是您建议从其它方面(比如增设连系梁或系杆)减小平面外计算长度.
至于平内稳定,16M米高.柱高700左右应该可以满足.
我以前做过一个20几米的,柱高800,三道系杆,平内平外均满足.



时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
ccjp






积分 100
帖子 69
2006-4-14 13:26    QQ 顶部


1可以考虑上端平面内做固接,节点也不难做
2请核实柱子的布置方向,平面外靠布置系杆,平面内截面实在受限制,只能考虑改变截面形式,这是下策
肖本






积分 141
帖子 124
2006-4-14 16:01    QQ 顶部


我也同意楼上山西洪洞兄的意见,但现在是甲方要求厂房吊顶从梁下600开始的,我只是改变了边柱的的平面外的系数,现在我把它的中间柱子设置成上铰下刚形式,很难满足.平面内和平面外满足了那他的宽厚比,和高厚比也超限,那么,我可以在柱子上设置加劲肋么,我自己认为不可以!
山西洪洞人 (山西洪洞人)






积分 1204
帖子 700
2006-4-19 14:42    QQ 顶部


我用您给的数据建了模型,但是中柱只有13.2米高,应该可以说明问题,我把您的那几个柱子都刚接了计算了一下,没有发现有平内不满足的呀.我的几个建议附在了CAD图中,我的计算结果用贴图贴出.
但愿对您有些帮助.



时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
山西洪洞人 (山西洪洞人)






积分 1204
帖子 700
2006-4-19 14:47    QQ 顶部


计算结果



时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0