中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
确定锚栓螺纹长度时应考虑多少调节量?
0575123






积分 41
帖子 44
2006-4-15 16:52    顶部


        从事钢结构图纸细化时间长了,经常发现结构设计图上出现 锚栓螺纹长度<(螺母+垫板+柱底板)的厚度之和的情况,显然必须修改锚栓螺纹长度。
个人认为:锚栓螺纹长度=(螺母+垫板+柱底板)+10mm+调节量。然而应考虑多少调节量呢?
        另外,结构设计图上还会出现 灌浆层厚度<螺母+垫板的厚度之和(柱底板以下部分)的情况,设计人员也太不负责了!没办法,只能再加大灌浆层厚度,这时,是不是也要增加锚栓总长以保证锚固长度呢?
0575123






积分 41
帖子 44
2006-4-20 18:22    顶部


怎么就没人说得出锚栓到底应考虑多少调节量?这可是最基本的问题啊?
黑胡子海盗王






积分 458
帖子 329
2006-4-20 20:33    顶部


钢结构设计手册等书上不是都有么?还有要是留的太长了也不好看,关键是土建施工的时候要认真的埋,要是土建不认真谁也做不到放之四海而皆准的。
zqh






积分 113
帖子 74
2006-4-25 13:28    顶部


个人认为:锚栓螺纹长度=螺母(3颗,上2下1)+垫板+柱底板+压板+上端余量(3~5扣)+调节量.调节量要视施工单位水平而定,一般为30~50mm.设计图一般会交待,否则由详图工程师确定.
0575123






积分 41
帖子 44
2006-5-2 14:50    顶部


还是zqh说得有道理!钢结构设计手册上是有,但没有考虑调节量,而实际上工地上预埋时不可能埋得那么准,所以调节量是一定要有的。
 