求助大跨度钢结构
lq999lq2003






积分 165
帖子 149
2006-4-27 08:22    顶部


小弟做个多功能厅屋面,跨度是30.6mX36m,屋面上还要上人,恒荷载考虑6.6,活按4.0。还有就是做成钢梁是上反的,压型钢板做在梁中部以下,
以前没做过这么大跨度,心里没底, 不知道要考虑那些因素,试算下用箱型钢梁要高2000m,宽600。请有做过的,提点经验。谢谢!
悠然南山 (悠然南山)






积分 478
帖子 228
2006-4-27 11:07    QQ 顶部


你这个跨度很大,不知道钢梁间距是多少?荷载这么大,感觉要设计成预应力钢结构比较适合。还有楼板做在梁中部以下,那屋面防水比较难做的。计算无非要使钢梁的强度、挠度、稳定性要满足要求。
lq999lq2003






积分 165
帖子 149
2006-4-27 11:12    顶部


跨度为9.0m,有四跨。
hare






积分 1030
帖子 687
2006-4-27 12:51    顶部


可以柱子伸出屋面然后柱顶加拉索拉到梁的跨中。
或者做成外伸梁,悬挑部分可起到配称作用,能明显减少跨中弯矩和挠度。
上面两种做法需建筑许可。
否则只有根据计算结果暴力解决了,需要多少截面就用到多少。类似的项目如台湾大学体育馆,印象里42米跨,柱距8米还是12米忘了,也是压型钢板楼面,上面是篮球场。1700高箱型梁,有起拱。
图纸专栏有该项目的详图:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=30&h=1&bpg=1&age=-1
解压缩密码:www.okok.org
夏之子






积分 101
帖子 82
2006-5-5 12:29    顶部


最好用钢索拉住梁的跨中。
否则用个桁架什么的体系。。
直接用钢梁有点傻。。
jianfa05






积分 213
帖子 188
2006-5-8 19:43    顶部


屋面采用ALC板防水效果好