中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
门刚厂房柱底标高为-600mm,这般的柱脚该注意什么?
wuxuem119






积分 11
帖子 13
2006-4-27 16:36    顶部


柱脚设计成刚接,由桩基承台来承担。桩基规范4.2.6,承台埋深应不小于600mm,于是柱底标高为-600mm。由于没有见过这般埋深的,请教柱脚在刚接和铰接时该分别怎么处理?
wanyeqing2003 修改于2012-05-25 12:50
zhanghuixs






积分 45
帖子 27
2006-5-11 11:48    顶部


承台上部加短柱至±0.000标高(或者是地面标高),然后脚柱脚设计在±0.000标高(或者是地面标高)就可以了,这个施工图要由设计院出。设计时最好在基础顶部加基础拉梁,短柱箍筋全长加密。
xiaohuo






积分 54
帖子 35
2006-5-12 12:29    顶部


埋深-600和一般埋深-300的柱脚铰接和刚接的计算是一样的,只不过你的柱脚埋深为-600,最后用强度等级较底的混凝土外包柱脚深一点而已.
jekin






积分 140
帖子 112
2006-6-7 09:56    顶部


建议埋深再加深.当柱脚钢结时,个人认为埋深最好不要少于1.2米.如果基础上覆土层太浅,会造成基础的倾覆.此时基础底面应力重新分布.造成基础面积加大,土建成本增加.另外,承台高度也有规定,应该不小于300mm.你用的锚栓是M30的,最小锚固长度应该为25*30=700mm.如果承台上没有短柱连锚固长度都无法满足.个人应加深承台埋深,如果不想柱脚外露,可以采用外包式柱脚.外包部分突出地面150mm左右.具体可以参考高层钢结构柱脚做法.当然,如果柱脚弯矩很小则不在此讨论范围.
 