请教高手:36*36网架和下部结构设计
tklandjyy
积分
100
帖子
75
#1
2006-5-8 13:30
最近我在做一个网球馆网架,36M*36M,周边支承,柱距6M,柱高13.5,上弦支撑,网格3.0*3.0M。整个网球馆周边采用C型钢檩条加50厚夹心板维护,网架设计没有什么问题,主要是支承结构设计,我考虑用400*400*12.0方管做钢柱。由于我手里没有钢结构软件,不知道该规格方管受力够不够?另外,钢柱间柱间支撑如何设置(不要行吗?)?由于网架整体刚度很大,水平支撑可以不用吗?(基本风压0.45KN/M2)
请高手多加指点,先多谢了
独孤雪
积分
766
帖子
572
#2
2006-5-9 14:46
我粗略的算了一下
估计有点问题
建议将详图上传
水平支撑和柱间支撑都可以不要
但13.5M高
最好还是在中间加一道
tklandjyy
积分
100
帖子
75
#3
2006-5-10 15:00
多谢独孤兄!
传了一份网架平立面图上来,下部支承用采用400*400*12方管(Q235B),柱距见网架图。柱脚要刚接吧?13.5m高墙面风荷载由方管柱承受不知道行不行
请高手赐教,多谢!
kolapyka
积分
236
帖子
191
#4
2006-5-10 15:17
看了你的平面图,但是发现支座只有Z向反力,没有水平推力,是你没输入水平方向风荷载的原因吗,计算柱不仅要计算强度问题,更重要的是失稳问题,所以应正确的计算出支座反力,然后进行柱设计。求出支座反力后,可以在3D3S的工具箱的柱验算来验证下就行了。
tklandjyy
积分
100
帖子
75
#5
2006-5-10 16:03
回楼上:
对,风荷载我没有以左右风的形式添加,是以满屋面布置的,这样风对柱产生的水平力自身抵消掉了(左屋面风载向右,右屋面风载向左).因为我认为屋顶风载对柱的影响远比墙面风载对柱的影响要小,简单验算时就没有加左右风
qifx
积分
288
帖子
217
#6
2006-5-10 19:08
按你的平面计算了一下,网架+柱整体计算,柱脚反力不到100KN,再加上13.5m风载产生的弯矩,柱没问题的。
柱脚一定刚接!
钢结构网架设计13001525330
悠然南山
(悠然南山)
积分
478
帖子
228
#7
2006-5-10 20:25
to tklandjyy:
你的概念有错,风荷载左风和右风是两种工况,不是同时作用的,左风工况下应施加屋面风吸力和向左的水平风力两种风力。所以水平力总是存在的,这点对于验算柱子尤其重要!
tklandjyy
积分
100
帖子
75
#8
2006-5-11 09:06
回悠然南山兄:
多谢!你说的对.左右风是两种工况。我在刚开始计算时为了省事,通常将风载满铺(一个工况),最后要出图时再分左右风。这样会对下面柱计算留下了隐患。多谢南山兄提醒!