游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
柱加长的处理?
zhu2005
积分
75
帖子
63
#1
2006-5-10 18:48
现在有一两层框架工程柱子加工时短了50厘米,现在车间处理的办法是在柱底处开斜切口焊接加长.柱子是刚接的,我认为应该在主次梁下部开K型接口!`不知道我说的有没有道理!请各位大师指点
zhanghuixs
积分
45
帖子
27
#2
2006-5-11 10:52
通常工厂里为了能够更好的利用边角料,经常出现同一根柱用边角料按45度斜角焊接的情况。这样的做法应该是可以的。我在到钢构加工厂做监造的时候会这样进行要求:(1)两段柱的对接处开双面破口;(2)必须做到单面焊双面成形;(3)焊缝分层施焊,每进行下一道焊缝焊接上,必须清楚焊缝表面的焊渣,飞溅等;(4)进行另一边焊缝施焊是必须反面清根,且必须保证反面清根的质量;这样做才能达到二级或以上焊缝的要求。
xiaohuo
积分
54
帖子
35
#3
2006-5-11 19:01
既然是柱脚是钢接的,那么柱子脚一般都很多加劲板,如果在柱子底开斜切口焊接加长,那么斜口的地方不就跟柱脚加劲板相碰形成3面焊缝相交了吗,容易出现应力集中,斜口的地方应开在里节点有一定距离的地方为妥.
allan
积分
2171
帖子
1244
#4
2006-5-11 19:59
柱子对接应该选择柱子弯矩小的地方,刚接柱脚,柱脚附近弯矩大,梁柱刚接,节点附近的弯矩也大,所以这些地方都是要避开的,建议在柱高1/3~1/2的地方对接.
目前多高层钢结构柱子接长一般也是在楼层高度以上1~1.3米的地方,这个你可以参考一下.
有心就好,身体力行
xiaoyi776
积分
178
帖子
195
#5
2006-5-11 23:01
小弟在校学生,没有工作经验,说两句
结构的重要性应该是从下大与上吧,所以我想是不是在上面合理些呢?
除地层外框架的反弯点在中点附近,地层是在2/3高度(不知道记对没有)
是不是焊接应该在柱的中间更合理呢?
xiaohuo
积分
54
帖子
35
#6
2006-5-12 12:10
综合一下.如果是在现场拼接加长柱子就:按多高层钢结构柱子接长一般也是在楼层高度以上1~1.3米的地方(工人操作方便).如果是工厂拼接加长就按柱子弯矩反弯点在中点附近,一般在柱中.
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0