张弦梁中梁的挠度问题
yhqzqddsh






积分 111
帖子 91
2006-6-8 10:24    顶部


请问:在张弦梁中梁的变形控制在多少?
           是否仍然参照L/400来控制呢?
hai_fang






积分 17
帖子 11
2006-6-8 10:32    顶部


梁的变形控制在L/250;
柱的变形控制在L/400.
lzlan100






积分 152
帖子 106
2006-6-9 11:36    QQ 顶部


hai_fang wrote:
梁的变形控制在L/250;
柱的变形控制在L/400.

请问一下你提出这个比值是根据钢结构规范还是工程经验来的呢?
如果是规范,具体是那条,请指出!
不过如果按一楼的L/400的话,个人感觉太严了点!
hai_fang






积分 17
帖子 11
2006-6-9 11:55    顶部


来自
《钢结构设计规范》GB 50017━2003
附录A 结构或构件的变形容许值
续表 A.1.1
 