游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
这个网架用钢量是否过大?
yanxingkuan
积分
12
帖子
17
#1
2006-6-13 10:48
附件为布置图
yanxingkuan
积分
12
帖子
17
#2
2006-6-13 10:50
以下为这个方案的MST模型,大家是否有更好的模?
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#3
2006-6-13 16:29
看了你的方案图,这样 是可以的,但提出以下建议:
1.考虑屋面板的合理间距,象这种4米多的网格要加次檩了,能否短方向网格取小点,7.8*2/5划分为3米多点就不需要次檩条了(指通常在夹芯板时)。
2.这么大跨度的网架钢管直径要从60mm的起步,48mm的就不要用了。
3.你的支座没有必要设这么多,可以间隔设,节约材料。
4.支座要设计合理的形式,最好加橡胶垫式的,看支座反力定。
5.结构找坡是最佳方式,小钢柱找坡跨度大时稳定性差
6.分析结构模型时要考虑半跨活荷载不利布置 的工况,相应的设置对应的工况组合。
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
yaoyuan
积分
139
帖子
101
#4
2006-6-13 21:58
我看了你的模型!
的确用钢量有点太大了!我做了一个跨度和这个相差不大的网架!
杆件用不到320的钢管,太粗了!另外我不知道你的下弦是不是要悬挂吊车还是有什么别的东西,一般荷载不会有那么大!