变截面钢梁的排架结构
叮咚
积分
15
帖子
19
#1
2006-6-17 10:14
二个是27米跨的变截面钢梁排架结构,一个是6米高,另一个是17米高,柱是混凝土,钢梁采用450~950X200X8X10,6米高的就能满足,但17米的就不能满足,(平面外稳定不满足)不知为什么,我用的软件是PKPMSTS,我每一次做钢结构,请多多指教。
dofrn
积分
128
帖子
93
#2
2006-6-17 10:55
那当然了,高了风荷载会加大了,你平面外支撑加密,每个檩条处多加,试试看